1200KVA电压为10KV应该用什么样的电缆?

如题所述

第1个回答  2011-01-04
10KV的属于中压配电系统,不需要考虑载流量,重点是校验由于短路造成的动、热稳定性,根据动、热稳定性来确定电缆的截面积,楼上不要乱说误导别人,
现在主流10KV电缆用YJV22-8.7/10,至于截面积总容量是1200KVA变压器的话240平方毫米属于比较保守的,用它肯定没有问题,只是有可能大材小用,120平方毫米或者150平方毫米应该就可以了,
YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
第2个回答  2011-01-03
电流为1200/10/1.732=69点多A 你需要选择截面积满足电流需求的10kV电缆 选个最大电流100A的对应的截面积就可以 但是还有别的参数需要你来自己选择
1、电缆的绝缘皮有好多种材质 有纸绝缘的有交联聚氯乙烯的
2、导电材质也不同 一般为铜的
3、载流量与截面积的关系随温度变化都不同
给你一个参考,我记忆中 截面240平方毫米的三相交联聚氯乙烯铜芯电缆载流量在夏季最小 为470A左右本回答被网友采纳