要求:在一楼、二楼、三楼分别安装指示灯HL1、HL2、HL3,呼叫按钮SB1、SB2、SB3,限位开关SQ1、SQ2、SQ3。
当电梯停于一楼或二楼时,按SB3,则电梯上升到SQ3停止;
当电梯停于三楼或二楼时,按SB1,则电梯下降到SQ1停止;
当电梯停于一楼时,按SB2,则电梯上升到SQ2停止;
当电梯停于三楼时,按SB2,则电梯下降到SQ2停止;
当电梯停于一楼,而二楼、三楼均有人呼叫时,电梯上升到SQ2时,停5S,然后继续上升到SQ3停止;
当电梯停于三楼,而一楼、二楼均有人呼叫时,电梯上升到SQ2时,停5S,然后继续下降到SQ1停止;
当电梯上升途中,任何反方向的下降呼叫信号无效;
当电梯下降途中,任何反方向的上升呼叫信号无效;