建筑给排水设计规范给排水容易出错要点整理

如题所述

第1个回答  2024-08-21
一、给水

给水系统设计需注意消防用水量仅用于管网计算,不计入正常用水量。延时自闭式大便器冲洗阀最低工作压力为0.10~0.15MPa。生活饮用水池(箱)的进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm。设置在地下室的水池,当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,可不设防虹吸倒流措施。向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。埋地式生活饮用水贮水池周围10m内不得有污染源。建筑物内的生活饮用水水池(箱)体应采用独立的结构形式。高层建筑生活给水系统应竖向分区,分区压力需符合各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa,静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),应设置减压或调压设施,住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa。各分区最不利配水点的水压应满足用水水压要求。居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。设置减压阀前应设置阀门和过滤器。室外给水管覆土深度管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。室内给水管道不应穿越特定房间,并避免通过生产设备和配电柜上方。给水管道不得穿越大便槽和小便槽。给水管道穿越地下室或地下构筑物的外墙、穿越屋面处、穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时,应设置防水套管。水表水头损失在生活用水工况时宜取0.03MPa,在校核消防工况时宜取0.05MPa。住宅入户管上的水表,宜取0.01MPa。小区生活贮水池设计时,生活用水调节量在资料不足时,可按小区最高日生活用量的15%~20%确定。贮水池宜分成容积基本相等的两格。建筑物内的生活用水低位贮水池(箱)的容积在资料不足时,可按建筑物最高日用量的20%~25%确定。设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。设置水泵的房间应设置排水设施和良好通风。水泵基础应便于安装,泵房内管道管外底距地面或管沟底面的距离应满足要求。8层及8层以上住宅建筑应设置室内消防给水设施,35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。

二、排水

排水管道不得穿越生活饮用水池部位的上方。排水横管不得布置在食堂、饮食业厨房的主副食操作、烹饪和备餐的上方,应采取防护措施。埋设于填层中的管道不得采用橡胶圈密封接口,推荐使用粘接和熔接。单根排水立管的排出管宜与排水立管管径相同,当排水立管采用内螺旋管时,排水立管底部宜采用长弯变径接头,且排出管管径宜放大一号。间接排水口的最小空气间隙,当管径DN>50时,最小空气间隙150mm。室外排水管的连接处,应设检查井连接,且连接处的水流偏转角不得>90°。室外生活排水管道(包括雨水)管径≥200mm时,检查井间距不宜大于40m。排水横管的起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.20m。排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.40m的距离。连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度超过12m的排水横支管,连接6个及6个以上大便器的污水横支管,应设置环形通气管。设置有器具通气管。通气立管长度在50m以上时,其管径应与排水立管的管径相同。伸顶通气管管径应与排水立管管径相同,在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室内平顶或吊顶下0.3m处将管径放大一级。公共建筑物内应以每个生活污水集水池为单元设置一台备用泵。

三、热水

热水用水定额的热水温度按60℃计。膨胀管上严禁装设阀门。热水管道系统,应有补偿管道热胀冷缩的措施。上行下给式系统配水干管最高点应设置排气装置,下行上给式配水系统,可利用最高配水点放气,系统最低点应设泄水装置。疏水器口径应经计算确定,其前应装过滤器,其旁不宜附设旁通管。

四、寒冷和严寒地区防冻

室内生活给水系统和消防系统:靠建筑物外墙的管道井应考虑管道井与采暖管道井合用。地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖。屋顶试验消火栓可设在采暖的屋顶楼梯间出口处或者水箱间内,若必须在室外或不采暖的室内设置给水或消防管道时,则需要设置电伴热系统保温。消火栓和喷淋立管最好布置于和采暖管道合用的管道井内,不宜布置于楼梯间等不采暖的部位。地下室如果不采暖的话,自动喷水灭火系统应采用干式系统,或者代替干式系统的预作用系统(可以不充气)。消火栓系统则要采用电伴热保温。室内污水系统和雨水系统:污废水管道及雨水管道均应布置为内排水系统。住宅类建筑的屋面雨水管道应和建筑专业密切配合,以方便雨水立管及悬吊管均能布置在公共部位。由于阳台多为封闭阳台,景观阳台可以不设置排除阳台雨水的雨水立管和地漏,放洗衣机的生活阳台则需要设置排放洗衣机废水的排水立管和洗衣机专用地漏,如果对于阳台可能冰冻的地区则应采用相应的保温措施。室外给水系统和消防系统:室外埋地的给水和消防管道敷设的常规做法一般有直接埋地式和架空敷设两种,直接埋地式最为常用。架空敷设时应考虑管架和保温措施,在北方寒冷地区常采用蒸汽伴热管线外加保温材料进行保温。室外污水系统和雨水系统:解决冻塞现象的根本办法是加大管道的埋设深度至冰冻线以下。

五、其他

给排水系统图绘制步骤包括:画总立管,标楼层,定标高;画顶层的支管布置图;画顶层通气及专门通气管;画检查口;画每层的支管大概走向,断管符号标出同顶层;立管编号;标管径,水流方向,距楼板尺寸,器具符号。本回答被网友采纳