变电站运行多久要保养一次?

如题所述

第1个回答  2022-09-03
至少四万元。
35/10KV变电所一年基本维护费用大约含下面几项:
1、变电所年度电气设备预防性试验费用:高低压开关柜+变压器+电容器+电缆等,每年约10000元;
2、设备检修费用:人工费+消耗性材料+其它等,每年约10000元;
3、保护设备年度校验费用:约每年8000元;
4、办公费用:电费+水费+电话费+其它等,每年约12000元;
由于变电所规模不一,各地收费标准也不统一,工人工资标准相差很大,估计不会少于上面数据。
【资料拓展】
变电所(substation),顾名思义,就是改变电压的场所与地方。是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所。为保证电能的质量以及设备的安全,在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。按用途可分为电力变电所和牵引变电所(电气铁路和电车用)。在国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》里面规定的术语定义是10千伏及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电",符合这个的就是变电所。维护要点
1、高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的维护
多雾、尘污及积污绝缘子上有积雪,会降低支柱绝缘子的绝缘性能,其表面会发生闪络,严重者还会发生高压电对地的短路事故,直接影响供用电。
维护高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的清洁,可用毛巾(绝对禁止采用棉纱纱头)揩擦绝缘子去除尘污,之后再刷涂一层绝缘硅胶油。
2、隔离开关操作机构的维护
户外式隔离开关经常受到风、霜、雨、雪、雾的影响,工作环境差。因此,对户外式隔离开关的要求较高,一般应具有破冰能力和较高的机械强度。若操作机构不灵活,或操作者在寒冷的天气下操作不利索,将会造成"要断电一时断不了"的危急局面,很可能会使事故进一步蔓延扩大。
操作机构应操作灵活,重视隔离开关日常的维护保养,要做到:①轴承座密封,座内润滑脂清洁,无杂质侵入,保证良好的润滑状态;②转轴及其手动操作箱内机构运转灵活,无障碍卡阻;③交叉连杆联动机构调整适当,联动灵活。
3、跌落式高压熔断器防止误跌落
冬季风大,对于装配不良、操作马虎、未合紧的熔断器,一遇大风,稍受振动就会造成误跌落。因此,在装配时应注意适当调整熔丝管两端钢套距离,使之能与固定部分的尺寸相配合;操作时应试合数次,观察配合情况,可用绝缘棒触及操作环并轻微晃动数次,检验确定合紧便可。
4、变压器运行中的正常油位与补油
变压器油枕上装有油位表,用来监视油位是否正常。油位的高低除了与变压器运行温度、负荷轻重、油箱渗漏等情况有关外,还与环境的温度有密切的关系。冬季户外气温低,往往使油位低于油位表的低限刻度,油位不正常时,应及时加油。对运行中的变压器补油,应注意补油前将重瓦斯保护改接至信号装置,防止误跳闸;补油后要检查瓦斯继电器,及时放出气体,24 h无问题才能将重瓦斯保护投入。禁止从变压器下部放油阀补油,以防止变压器底部污物进入变压器体内。
防雷措施
1)采用避雷针或避雷线对变压器作防直击雷保护;
2)采用阀型避雷器对变压器作防雷电侵入波保护;
3)利用变压器工作接地兼作避雷针和避雷器的防雷措施;
4)将配电室进、出线处架空线绝缘子铁脚与变电所工作接地体相连接作防雷电侵入波保护。"
相似回答