PLC的扫描周期主要由哪几部分时间组成?起决定作用的是什么时间?与什么因素有关?

如题所述

第1个回答  推荐于2017-10-15
可编程控制器的工作过程包括两部分:自诊断及通信响应的固定过程和用户程序执行过程.PLC在每次执行用户程序之前,都先执行故障自诊断程序、复位、监视、定时等内部固定程序,若自诊断正常,继续向下扫描,然后PLC检查是否有与编程器、计算机等的通信请求。如果有与计算机等的通信请求,则进行相应处理。当PLC处于停止(STOP)状态时,只循环进行前两个过程。而在PLC处于运行(RUN)状态时,PLC从内部处理、通信操作、输入扫描、执行用户程序、输出刷新五个工作阶段循环工作。每完成一次以上五个阶段所需要的时间称为一个扫描周期。
扫描周期的长短没有决定因素,任何一个因素都会造成周期的长与短:我觉得一般有以下几个因素1)你写的程序的长短 2)PLC的cpu 3)挂接通讯设备的多少本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-01-20
扫描周期的长短主要取决于以下几个因素:CPU 执行指令的速度,执行每条指令占用的时间;程序中指令条数的多少。

指令执行所需的时间与用户程序的长短、指令的种类和CPU 执行速度有很大关系,一般说来,一个扫描过程中,输入采样和输出刷新所占时间较少,执行指令的时间占了绝大部分。
相似回答