PKPM结构计算,两层底框托一层住宅的门市房,建模板梁荷载如何输大约多少?后面计算如何操作?

操作步骤说的详细点就更好了。
一层梁间恒载输入墙的自重是吗?二层就不用输入梁间恒载了对吗?只输一层的?

第1个回答  2011-01-11
2楼说得是对的。可以选择自动计算,也可以去掉自动计算自重,然后手动输入线荷载的大小,怎么考虑折减和增加就看你设计时怎么考虑了,一般转换梁上的荷载要增大一些,程序里还有好几个地方可以考虑加强。板的荷载看功能,普通住宅的话,2.0就可以了。
这种底框尤其要注意satwe里的刚度比关系,要调整好。这是底框设计时最重要的一个问题。不让其抗震有大问题,所以现在很多地方明令禁止用底框结构了。一般的设计人员都把握不好。
第2个回答  2011-01-10
用三维输入,看你的楼层用的材料了,钢筋混凝土25KN/m³,比如取10cm厚度,就是2.5KN/㎡
具体操作请参照PKPM-STS新版说明,上面有具体步骤。
第3个回答  2011-01-14
转换梁上不用输入荷载,砖墙荷载自动导下来,按照真实情况建模,上面输入砖墙,然后用STAWE计算,结构形式选择底框,最后查看计算结果。

补充问题:你的做法是对的,但是2层以上的砖墙必须建到模型里去。
第4个回答  2011-01-11
首先说第一层底框的梁上荷载,在梁上对应有墙的话就不需要手动输入荷载了,如果对应的是隔墙(陶粒墙或者是120mm的砖墙)就需要手动输入荷载,其梁上线荷载=材料的容重*层高*墙厚即可。
第二层的框架梁上的荷载输入情况同一层底框梁。
在模型建立完成之后,在PMCAD的设计参数中,注意按底框计算,转换层所在层数为2,底框层数为2,材料信息为砌体,计算底框梁按PM8计算,不是用有限元的方法计算。
第一层的楼板的板厚按构造要求取值,第二层的楼板板厚最小好像是不能小于120mm,顶层取值方法同一层。板上的恒荷载取值=板厚*混凝土容重+建筑面层等,板上的活荷载取值可以参考荷载规范执行。
在一个就是抗震措施,2010版的抗震规范出台以后对底框结构的要求加强的很多,建议您在设计的时候参照抗震规范严格执行,其中内容很多就不一一列举了!
希望以上回答对您有所帮助,望采纳!本回答被提问者采纳
相似回答