我们公司最近买了中频炉,在工作时 无功补偿无法工作(经常烧保险丝,烧保险丝之前电容有起振现象)

问了生产厂家 他们说电路中有谐波 不知道这个谐波怎样才能测量出来,因为加滤波器前
需要先测量各个数据,才能计算出所加滤波器大小

第1个回答  2011-07-26
你买的是可控硅中频炉,电路中谐波大,耗能大。可根据中频炉的功率大小来选滤波器。晶体管中频炉功率因数达到0.97并且电路中谐波小,不需要无功补偿和滤波器。晶体管中频炉比可控硅中频炉节电28%。以后最好选晶体管中频炉。深圳南方国圣中频设备
第2个回答  2011-08-07
看看能不能在高压侧进行补偿,提高一个电压等级补偿,谐波影响要小得多,但需另外增加投资。另一个办法是增加中频炉的平波电抗器的电感量,增加一台空心电抗器也可以满足要求。有谐波的西方,低压侧补偿很麻烦,不易成功。
第3个回答  2011-07-26
在电容前面加个电感就可以,也就是LC结构。一般都是三次谐波追问

我的中频炉是160KW的(不是满负荷运行的) 要加多大的电感

追答

按补偿容量计算。
详解给我写信
[email protected]

本回答被提问者采纳
第4个回答  2022-04-12
这是无功补偿装置配置不合理造成的,找专业的无功补偿厂家进行现场测试,合理配置就不会出现经常烧保险丝,烧保险丝之前电容有起振现象
第5个回答  2011-08-01
你们公司在北京吗 我们可以提供免费的谐波量测 根据量测数据 针对谐波现象提供最佳的治理方案。 诺基亚电容器竭诚为您服务