五十千瓦的焊机要多少安的电表才够用?40安可以了吗?怎么样计算出来的,请高手解答,谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-07-19
五十千瓦的焊机用380V电压时,额定电流I=P/U/cosΦ=50/0.38/0.8=164安
用220V电压时,额定电流I=P/U/cosΦ=50/0.22/0.8=280安
如果长期连续使用,需要用160/5的互感器,5A的电表。
如果断续使用,需要用100/5的互感器,5A的电表。
第2个回答 2011-07-19
不够
电机功率>3KW,简单计算其工作电流I=2*P。故该电表至少用150/5的互感器,5A的电表。
第3个回答 2011-07-19
用150/5的互感器。没有160/5的,用3X(1。5/6A)的三相四线制电表。
第4个回答 2011-07-19
P=UI
I=P/U=55000/220=250
追问
看不懂啊大哥,请问要多少安的电表才够用呢?40安可以了吗?
追答
40安肯定不够!建议300的。
对啦,我是按照220V计算的。
380的大约200足够!
本回答被提问者采纳