请问液压机电接点压力表指针到位后系统压力泄的很慢是什么问题

请问液压机电接点压力表指针到位后系统压力泄的很慢、加压表针还往上加压是什么问题
液压机半自动运行电接点压力表指针到位后系统压力泄的很慢、表针还往上加压,没办法把主压力减小使用,但在手动上都正常好用,请问是不是电接点压力表信号传不过去的问题

第1个回答  2014-05-23
看你的描述分析,应该有三种可能,一是电接点压力表坏了,那个高压跳闸常开点接触以后不通,这个很好办,设备改手动运行,看压力达到设定之后用万用表测测是否能够正常通?
二是中间环节不通,这个包括电接点压力表到液压机之间的控制箱电缆坏了,或者是接线没有拧住。
三是中间转换设备出现问题,也就是说这个常开点要经过一个类似中间继电器的设备转换为常闭信号串入液压器接触器控制回路,如果这个设备换了那就液压机一直不停运了。
电缆出问题也好检查,把电接点压力表常开点的两个端子电缆短接,在中间继电器那用万用表量一下,如果通那就说明是好的,不通就要换电缆了。
以上两个因素都排除了,那就是转换设备的问题,换个中间继电器,普通点的10来块钱一个,很便宜的。追问

液压机是PLC控制的,电工说电接点压力表和PLC都没问题,就是在半自动工作时电接点压力表针达到电接点压力表上限指针不停、还要加压电接点压力表针还往上走,得等一会才开始泄压,手动试验加压、泄压、回程很正常,请问与系统插件和阀有没有关系

追答

不明白你PLC作用是什么?为什么圧力表信号经PLC转接一下?