短路有哪些类型?有哪些危害?防止短路发生的措施有哪些

如题所述

第1个回答  2012-10-10
  电力系统最严重的是发生短路故障0所谓短路故障是指一相或多相载流导体接地或互相接触.兰相系统中短路的基本类型和代表符号如表5—6所示。其中单相接地短路是中性点直接接地系统中最常见的,约占短路故障的65~70%,三相短路虽较少发生,但三相短路是短路故障中最严重的一种,因此,在对变配电所的配电装置进行短路电流选择校验时,常以兰相短路电流计算。   短路电流很大,可达几万至几十万安。强大的短路电流产生很大的电动力,并使导体和电气设备的温度急刷上升,造成很大的破坏力I短路使电源电压突然下降,短路点距离电源愈近,波及面愈大,接地短路产生的强电磁感应将对其它系统产生干扰。  为防止短路和减小其危害,应采取相应的措施,如正确选择电气设备,设置短路保护,加装限流电抗器,两台变压器分别运行以及经常巡视检查,及时发现和处理缺陷等。
第2个回答  2012-10-10
两相短路、三相短路 、两相接地短路、单相短路
短路危害:
1、短路回路电流剧烈增大,此电流称为短路电流。  

2、产生电弧,烧坏故障元件本身,周围设备,危及人身安全。
3、短路电流,使发电机端电压下降,也使系统电压大幅下降。
4、电力系统短路时,系统中功率分布的突然变化和电压严重下降,可能破坏各发电
厂并联工作的稳定性,使整个系统被解列为几个异步运行的部分。
5、不对称短路将产生负序电流和负序电压,过大的负序电流和负序电压将影响汽
轮发电机和异步电动机的安全运行和运行寿命。
6、不对称接地短路故障将产生零序电流,它会在邻近的线路上产生感应电动势,造
成对通信线路和信号系统的干扰。
7、在某些不对称短路(如小接地电流系统)情况下,非故障相电压升高,加大了系
统的过电压水平。
短路的预防和限制措施
1、严格遵守操作规程和安全规程,避免误操作。在短路发生时,采取有效措施,
将短路影响限制在最小的范围内。
2、作好设备的维护、巡视、检查,做好事故的预想和预防。

3、采用快速动作的继电保护和断路器,迅速隔离故障。
4、发电机装设自动调节励磁装置,当发电机端电压改变时,自动调节励磁电流以
改变发电机的端电势,维持发电机的端电压在规定的范围内。

5、增大短路回路的阻抗(如装设限流电抗器),以限制短路电流。
6、合理选择电气主接线和限流设备。