高压开关柜内部发热隐患如何产生的及预防处理方法

如题所述

第1个回答  2019-05-28
高压开关柜内部发热隐患,高压开关柜主导流部位发热,主要原因如下:
1、负荷电流过大
开关柜内电气连接点发热,突出表现在电源主进柜和母线分段柜等大电流开关柜上。由于负荷电流大,在主导流接触部位产生热量,使接触部位接触电阻增大,造成绝缘损坏,最后形成放电,短路烧毁开关柜,造成母线短咱故障。
2、部件原材料选用问题
固定式开关柜的隔防开关,要保证其接触良好,关键在于保证接触面积和接触压力足够。往往由于隔离开关本身质量、柜体装配精度存在问题和安装调试问题,不能有效保证接触良好。固定式开关柜内设备机械加工精度低,隔离开关动、静触头有一定的偏位,合闸时造成单面接触导致发热。因为运行中隔离开关接触部位单面接触,造成两刀片之间的小连杆通过电流,进一步使接触压力变小,发热加剧,最终使连杆烧断,触头放电拉弧,形成相间短路。
3、制造厂装配工艺不规范,产品设计问题
手车式、中置式开关柜,可能出现发热隐患的部位,主要是手车动、静触头之间的接触部位、手车静触头座与母线排之间的接触部位。手车的动、静触头,一般采用弹簧压紧的线接触方式,因手车动、静触头接触行程(插入深度)不足,使触头接触面积和接触压力不足而发热;手车动触头弹簧质量差或退火,会使接触电阻增大而严重发热;若压紧弹簧退火烧断,会造成触头放电拉弧,形成相间短路。有些型号的开关柜手车动触头过长,操作时振动和撞击会使触头偏离正常位置。手车的前后轮距小,推入时遇到阻力,造成手车上部后仰,当手车下部已经到位并锁定时,上部动、静触头插入不足或动、静触头不在同一水平面,接触电阻大导致严重发热。因此,安装调试和检修后,必须测量接触电阻符合规定,保障运行中接触良好。
高压柜过热故障可能导致的危害
开关柜内若有过热故障,可能使有机绝缘材料严重烧损,从而导致对地、相间产生电弧放电。倒闸操作时,手车开关每次推入柜内运行位置,应保证手车合闸到位,动、静触头接触良好。开关柜内设备检修试验时,必须保证主导流接触部位接触良好。
高压电力电缆分相穿过开关柜底部铁板、穿板套管穿过开关柜之间的铁板时,若铁板形成闭合磁路,设备通过大电流时,因漏磁产生涡流发热,使电力电缆、穿板套管受热损坏。因此,电力电缆穿过的开关柜底板、穿板套管的固定板应使用非导磁材料(如不绣钢材料);若使用铁板,必须使其不能形成闭合磁路。
高压柜过热故障预防和处理措施
加强开展开关柜温度检测,对温度异常的开关柜强化监测、分析和处理,防止导电回路过热引发的柜内短路故障。高压开关柜运行中,使用红外热成像仪测温,只能对柜体外部检测,很难直接发现发热点,需要进行对比分析。对开关柜各部位检测后,再与环境温度对比,高出环境温度较多,证明柜内有发热点。相同环境温度下,负荷电流相差不大的各开关柜表面温度,若相差较多,则温度高的开关柜内部有发热点。对于有发热现象的开关柜,可以在加强安全监护的情况下,打开柜门进行测温,检查具体的发热点。设备停电操作后,立即测量各部位的余温,也是检查具体发热点的方法。
对于大电流开关柜,制造厂应做温升试验,必须满足产品设计要求。运行单位应完善运行规程,按制造厂规定使用冷却和散热设施。
相似回答