拆冷库时候,如果冷库还要重复使用,需要注意以下几点:
1、雪种回收 先关闭供液阀,把冷媒回收之后,再关闭回气阀
2、对库板编号,尤其是特殊板,顶板、墙板、底板分别做好记号,再次装的时候就容易些
3、铜管有切口的话,用胶布包好,防止脏东西进去或水分进去

保鲜冷库被拆迁应该怎么赔偿

 拆建单位依照规定标准向被拆迁房屋的所有权人或使用人支付的各种补偿金。一般有:
(1)房屋补偿费(房屋重置费),用于补偿被拆迁房屋所有权人的损失,以被拆迁房屋的结构和折旧程度划档,按平方米单价计算。
(2)周转补偿费,用于补偿被拆迁房屋住户临时居住房或自找临时住处的不便,以临时居住条件划档,按被拆迁房屋住户的人口每月予以补贴。
(3)奖励性补偿费,用于鼓励被拆迁房屋住户积极协助房屋拆迁或主动放弃一些权利如自愿迁往郊区或不要求拆迁单位安置住房,房屋拆迁补偿费的各项标准由当地人民 *** 根据本地的实际情况和国家有关法律政策加以确定。
由宅基地区位补偿价、被拆迁房屋重置成新价构计算公式为:房屋拆迁补偿价=宅基地区位补偿价×宅基地面积+被拆迁房屋重置成新价。
(一)房屋拆迁补偿计算标准
(1)房屋拆迁货币补偿=合法拥有房产评估价格+房屋装修装饰商定补偿金额(或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额)
(2)房屋拆迁补偿差价=合法拥有房产评估价格+房屋装修装饰商定补偿金额或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额)-被拆迁人获得调换产权的房屋的评估价格
(二)房屋拆迁安置费计算标准
(被拆迁人或承租人)房屋拆迁安置费=搬迁补助费+没有提供周转房情况下的临时安置补助费+超过过渡期限的临时安置补助费+非住宅房屋因停产、停业造成的损失赔偿费
注:
1、如果拆迁人提供周转房且拆迁房屋使用人居住,则公式第二项补助费为0;
2、如果拆迁房屋属住宅房屋,则公式第四项赔偿费为0;
3、被拆迁人获得补偿,表明该房屋由其自用。
(三)农村房屋拆迁补偿标准
(1) 被征地的村或者村民小组建制撤销的,以及建制虽然不撤销,但不具备易地建房条件的,被拆迁人可以选择货币补偿,也可以选择与货币补偿金额问等价值的产权房屋调换。它的具体计算是(被拆+6拆除房屋建安重置单价结合成新+同区域新建多层商品住房每平方米建筑面积的土地使用权基价+价格补贴)×被拆除房屋的建筑面积;
(2)被征地的村或者村民小组建制不撤销的,具备易地建房条件的,被拆迁人可以在乡(镇)土地利用总体规划确定的中心村或居民点范围内申请宅基地新建住房,并获得相应的货币补偿,计算公式为(被拆除房屋建安重置单价结合成新十价格补贴)×被拆除房屋的建筑面积;被拆迁人使用新宅基地所需的费用。

冷库库房应该怎么消毒

经常使用的冷库库房,潜伏大量的真菌、细菌、酵母 菌等致病菌,当果蔬贮藏期 *** 于空间时,病菌即由伤口、皮孔等处侵入,使用前必须进行消毒,但新建库房当年使用时,可以不进行消毒处理。
冷库的库房消毒剂种类很多,如硫磺、甲醒、漂白粉、臭氧等。其中硫磺+木屑燃烧法最为常用,用量为库容积3-58/m3,点燃后熄灭明火,发烟即可,灭菌效果好,但对库内金属有一定的腐蚀作用。甲醒(即医用来苏水)杀菌广谱、效率高,但使用不方便,使用不当时,对人体有害。
产品保鲜工程技术研究中心,研制开发出一种新型库 房专用消毒烟剂,使用方法是:将库房打扫干净后,点燃消毒剂(内含助燃材料)发烟即可,用量3-5点燃后密封库房4小时以上。但入库前,一定要开启库门通风换气后方能入库。

冷库用加溼器应该怎么选择

可以使用超声波加溼器,加溼量大,雾化均匀不滴水,还能做到自动控制。

小型冷库价格应该怎么计算

冷库价格是要按照冷库尺寸来计算的,还需要根据存放物品的温度,一般温度越低价格则越高,建冷库--找--润爽制冷,免费---报价

冷库隔热防潮隔汽应该怎么做

第一步:在垫层上铺一层塑料薄膜;
第二步:塑料薄膜上铺100mm至150mm厚XPS挤塑板;
第三步:在挤塑板上再铺一层塑料薄膜;
第四步:做钢精混凝土地面

想要建造冷库应该怎么办

济南广寒制冷装置有限公司提醒你:首先你需要确定后你要修建的冷库的大小,然后找一家比较专业的制冷安装公司让他们的技术给你设计出安装方案,你确认好后就可以给你建冷库了

冷库整体安装应该怎么销售

最好先请个这行老业务带着跑几次。首先要了解客户安装此冷库用途,及相关需求,然后去现场勘察,与客户沟通后制定可行方案及报价……

水果在冷库里应该怎么储存

苹果:贮藏温度在-1~+1℃之间,相对溼度为85%~90%,预计冷藏期限为3~8个月
桃子:贮藏温度为-1~+1℃,相对溼度为85%~90%,预计冷藏期限为1~4星期
葡萄:贮藏温度为-1~0℃,贮藏相对溼度80%~90%,预计冷藏期限为1~2个星期

冷库系统冷风机进水应该怎么处理?

冷库系统冷风机进水的解决方法如下:
把冷库系统抽成真空这样水份在里面就不会以液态的形式存在时间要长点让水分在里面蒸发然后充氮气进去充到一定压力后迅速从回气阀放掉这样重复操作几次就行,还有就是不要把温度打低了在高温状态执行然后勤换矽胶,用氮气吹干净系统,换机油,再抽空,加少少雪种运转再抽空。
水泡穿洞将出入管一头焊死.另一头焊针阀打气查漏.将漏气管两头用大功率电铬铁.用90度高温锡焊好,用氮气吹干净系统换机油,换个大些可更换矽胶过滤器过滤水份,加雪种运转半天.再换过滤器加雪种
可以搞,较麻烦,水泡破到压机进水决不是进二碗水的问题,压机进水后放出来的油是乳白色的,油是肯定得换了,再接入系统前先得把水泡处理好,蒸发器用氮气反复吹,排管还是冷风机。在一端接个阀门,一端压气,如此反复吹,直到感觉不到出来有水气。再压机吸气口装个大号可拆式过滤器,矽胶就不用装了,接入系统执行,如遇系统冰堵严重,可将膨胀阀先拆了,用角阀控制,开机执行,半小时,拆下过滤器,反复换过滤器中卫生棉,直至干燥,观察油镜里机油是否变色,如变白,更换之,最后装入膨胀阀,开机试执行即可。