88问答网
所有问题
风机水泵变频器,加速或恒速过程中容易出现过流现象(E002),怎么解决?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-02-27
加速时是时间过短,恒速过流可能是变频器配小了,或电机故障,不过电机故障可能性大。
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-05-08
延长加速时间,再就是电机容量太大,检查变频器容量是否与负载匹配。这个好解决的。
第3个回答 2014-05-08
检查你的变频器额定电流确认是不是配套的。如果是配套的你可以适当把加减速时间延长一点。
第4个回答 2014-05-07
加大 加速 时间
第5个回答 2014-02-28
放大一档喽
1
2
下一页
相似回答
PDG10
变频器
经常
出现E002
故障代码
怎么解决?
答:
E002是“加速过电流”故障,解决该问题的办法有:
1、增大加速时间
,2、检查电源是否正常;3、换用更大功率的变频器等。变频器
过流
故障
怎么解决?
答:
如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变 电路已坏,
需要更换变频器
。根据变频器显示,可从以下几方面寻找原因: (1)工作中过电流,即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致有以下几方面:一是电动机遇到冲击负载或传动机结构出现“卡住”现象,引起电动机电流的突然增加;二是变频器输出侧...
变频器过
电流是
怎么
回事?
答:
1、 电动机遇到冲击负载,或传动机构出现“卡住”
现象,
引起电动机电流的突然增加。2、
变频器
的输出侧短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等。3、变频器自身工作的不正常,如逆变桥中同一桥臂的两个逆变器件在不断交替的工作
过程中出现
异常。例如由于环境温度过高,或逆变...
变频器
显示EOCR是什么故障
,怎么解决
答:
1,
在满足生产设备及工艺要求的前提下,尽可能将加速或减速时间增大,从而可避免加速或减速过程中的过电流发生
。2,
检查变频器、电机、生产设备的匹配是否良好
,传动部分是否灵活,物料是否有卡死现象等。3,变频器自身是否完好。三相电压平衡度是否符合要求,若不符合要求,则检查变频器的驱动波形是否正常。
水泵
一般有哪些故障,如何维修
答:
解决方法就是放松填料,疏通引水槽;这样就可以拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。 2、水泵发热 原因:有可能是轴承损坏;也可以可能就是滚动轴承或托架盖间隙过小;这样就会
出现泵
轴弯曲或两轴不同心;如果是胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。解决...
冲床
变频器
显示代码为E02.8,是什么故障?
答:
变频器 一、变频器过电流的原因 变频器的过流故障可分为加速过电流、恒速过电流和减速过电流三种,造成变频器过电流的原因可能是加减速时间过短、变频器负载发生突变、负荷分配不均以及输出短路等,倘若变频器在断开负载后还
发生变频器过流
故障,那么很可能是变频器的逆变电路已经坏掉了。1、变频器降速中...
数控维修中
,变频器出现过流现象怎么
会与电机的启动,制动,减速有关呢...
答:
电机启动时启动电流较大,当频率增加幅度较大时会
出现过流
.在制动时,为使电机停止,此时
变频器
会向电机提供一个反相的制动电流,如制动时间很短,此时制动电流会很大也就出现过流了
变频器怎么
设置参数?
答:
1、首先取出变频的说明书,然后按
变频器
上的编程按键,如图所示。2、在说明书上找到想要设置参数的编号,如上限频率,编号:F003,如图所示。3、按上键或下键把变频器上的编号调至F003,如图所示。4、编号调好后,点击中间的确认按键,如图所示。5、点击确认好,按上键把频率调至最高,如图所示。6、...
大家正在搜
风机变频器与水泵变频器区别
ABB变频器风机水泵和恒转矩参数
水泵专用变频器与通用变频器区别
安川风机水泵变频器
西门子风机水泵专用变频器
台达风机水泵型变频器
变频器通用型和风机水泵型的区别
恒转矩变频带不动风机水泵
软启动电机可以加装变频器么
相关问题
收卷机变频器显示稳态过流怎么处理?
泵过流为什么在变频器上延长启动时间
风机14oo专速变频器可以达到2千专速吗
变频器中的加速过电流和恒速过电流各是什么意思?
变频器一给运行指令就报加速中过流
变频器恒速过流
海利普变频器 加速中过流
变频器空载通电显示加速中过流是什么意思?