家用配电箱总功率10kw怎样选用保护器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-10-05
根据公式:P额=UI*√2/2可得:
I=√2P/U
=1.414*10000/220
=64.3A
因此家用配电箱10KW使用的保护器电流大小务必在64.3A以上。
本回答被网友采纳
相似回答
急,救解答。 配电箱每单相有10千瓦的负载,
配电箱总
闸是380V三相空开,空...
答:
其中,P 是功率(单位:KW),V 是电压(单位:V),I 是电流(单位:A)。注意,这个公式用于计算三相系统的
总功率
。因此,为了计算三相总电流I,我们需要解出I的值:I = P / (√3 × V)将P=
10KW
和V=380V代入上式,即可求出答案。计算结果为:所需的三相空开电流是 14.22 A。所以,为...
...水泵15kw灯15kw生活用电
10kw
配多大的线?总
配电箱
应该用多大的断路器...
答:
需要系数按照1,
功率
因数均按照0.8,计算视在功率为160KVA,额定电流为231A,总配断路器选≥250A,进线电缆配3*120+2*70。如果考虑到后期扩容问题,则也可以进线断路
器选用
400A,进线电缆选用3*120+2*70。生活用电建议配漏电
保护
。
知道
功率如何选择
电线或电缆的大小 详细??
答:
断路器利用其中的电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护
。断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。 (2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说的是作为过载保护的自动断路器,其延时脱扣器的电流整...
家里
装修,
配电箱
里总开关用西门子1p+n 63a带漏电
保护
断路器,单片用西门...
答:
建议用正泰或者是公牛(正牌子)63A的总漏保一个
,2P(63A)断路器可以分用为:空调一路,照明一路,普通插座一路,厨卫一路,备用一路,单P一般用在控制灯的线路中!1P漏保不如2P漏保安全!改造的线路要根据实际需要来选择,一般空调还从空调上改造,线径比普通插座的线径粗点!个人意见,仅供参考...
设计一个
配电箱
答:
先按设备额定电压三相380V计算:设备有
10KW
*2台=20KW、4KW*4台=16KW、5KW*5台=25KW合计61KW 建议总开关
选用
150A/3P一个,10KW设备选用25A/3P漏电开关2个,5KW设备选用20A/3P漏电开关5个,4KW设备选用16A/3P漏电开关4个。
配电箱
可根据实际情况自己
选择
。电缆选用YJV25*5就可以了。
配电箱
有四股线,红绿黄蓝,我想接220v,
总功率
在
10kw
左右,
怎么
接啊?需 ...
答:
正常标准下,红绿黄都是火线蓝色稍细点是零线最好拿电笔测一下,不敢说有人不按常理出牌乱接线,你接220的话随便取一根火线在加一根零线就行了!按照一个平方1KW来,
10KW
至少要10平方的铝护套!
如何
确定
配电箱
负载开关,负载导线,主开关,进线电缆的关系
答:
配电箱
主开关如果没有其他负载,用160A是可以的。如果你还想增加其他负载的话,建议你用200A的。因为现在的开关质量不敢恭维。在我这地方用的开关,明明他的负载是允许用的,可是不到几天就坏了。所以我现在就买大一级别的。负载开关的
选择
系数你用
总功率
KW×2.5A就是你所需要的开关电流。纯照明...
三层自建楼,,请问每层需要用多大的带漏电的空开。
答:
导截面线
选择
:与过载长延时整定值—50A、C型动作曲线香匹配的—25mm2的铜芯导线。每个楼层设置一台
配电箱
,每台配电箱内设电源总开关—2P的微型断路器;C32A,分支回路为:照明电器一回路,选择1P+N微型断路器,C16;导线:BV-3x2.5,
保护
管:PC16 普通插座一回路,选择剩余电流动作断路器,C16A/...
大家正在搜
怎样接漏电保护器配电箱
家用配电箱欠压保护器
总配电箱漏电保护器
家用配电箱延时保护器
家用配电箱过压保护怎么解决
配电箱漏电保护器图片
安装漏电保护器的配电箱图片
配电箱都有漏电保护吗
电箱漏电保护器
相关问题
工厂配电箱线路中,三相单相混合使用,如何计算总电流?
家里装修,配电箱里总开关用西门子1p+n 63a带漏电保护断...
配电箱中浪涌保护器的选用原则是什么?
三相用电,ABC相各链接10kw 的单相电,那么总功率是三相...
家用配电箱 总开关如何选择 最大是多少安
PLC智能上电配电箱(国标,功率10KW)市场价多少?
额定功率为10KW的电机 电线的选用多少平方的?