回路电阻测试仪怎么用?

如题所述

第1个回答  2023-05-26
高压断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的 载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。
回路电阻测试仪使用非常的简单,采用四线测量法,有效避免测试线所带来的影响,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。将短路器处于合闸状态,红色的电流线和电压线接入断路器的上的端口,黑色的电流线和电压线接入断路器下端口,打开回路电阻测试仪的开关电源,主界面中通过旋转鼠标可以设置输出电流,50A,100A,150A或者是200A自由选择,随后按确认键即可测试,回路电阻结果会显示在屏幕的上方位置,也可通过微型打印机将数据打印输出。如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
回路电阻测试仪采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量,仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
第2个回答  2019-11-01
使用方法说明:
  1. 按四线测量法,用专用测试线将被试品连接至仪表面板上,注意电压测量线应接在电流输出线内侧。
2. 接通AC220V电源(注意:电源进线的第三根线即保护地必须接到大地),按下电源开关,此时电流表、电阻表显示“000”(可在未数允许一位数跳动)。
3. 按测量开关,调节电流输出旋钮(按顺时针)至电流表头显示“100.0”时,再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值,并作记录。(若显示“1”表示所测回路超量程)。
4. 测试完毕,将电流输出调节旋钮(按逆时针)调至最小,复位测量开关,再切断电源开关。
5. 如要重复测试,只需复位测量开关,将测试钳重新夹好,再按测量开关即可。
目前,电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥测量接触电阻,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷。在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,最新电力部标准DL/T845.4—2004《电阻测量装置通用技术条件:回路电阻测试仪》和新版检定规程JJG1052-2009《回路电阻测试仪、直阻仪检定规程》作出对测量(隔离)开关、断路器等接触电阻的测量电流不小于直流100A,最小电流维持时间不低于60S的规定,确保试验结果准确。 本仪器操作面板采用人体工学设计,符合操作习惯,采用高频开关电源和数字电路技术,适用于开关控制设备回路电阻的测量。测试电流采用国家标准推荐的直流100A和200A。可在直流100A和200A的情况下直接测得回路电阻,测试结果用大屏幕液晶LCD显示,并有数据存储、输出打印、时间设置等功能,另有50A、150A档位供用户选择;自定义测试时间,最大设定时间599S,大于标准规定的60S;是国内唯一能达到0.01μΩ分辨率且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过进口大电流微欧计。符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。本回答被网友采纳
相似回答