力供电系统大致可分为TN,IT,TT 三种,其中TN系统又分为TN-C,TN-S,TN-C-S三种表现形式。大家讨论下:他们分别是几相几线制?怎么定?可有通俗易懂的说明介绍?

第1个回答  推荐于2017-11-26
供电系统中,有多少条导线直接与系统有关联的称之为多少线。例如IT系统,如果中性线没有被引出来,它就是三相三线制。如果中性线引了出来了,就成为三相四线制。而TN系统中的TN-C,引出的四条线都与系统直接有联系,因此称之为三相四线制。TN-S则因为PEN线被分开成各自独立的零(N)线和安全保护(PE)线,档它们仍与系统有直接的联系,所以被称为三相五线制。TT系统中,由于安全保护(PE)线独立于系统,与系统没有直接联系,即PE线与系统相互绝缘,因此该县不属于系统的一条线,因此TT系统仍然是三相四线制。由此得出,过去的三相三相制指的是过去中性点不接地系统,即现在的IT系统;三相四线制指的是过去中性点直接接地系统,即现在的TN-C、TT系统,也包括中性点不接地,但引出了中性线的系统(引出中性线的IT);三相五线制过去没有,自从引进了西方标准后增加了TN-S系统,被现场的人员形象地称为三相五线制。过去的三相四线制主要分为接零保护(TN-C)和接地保护(引出中性线的IT和TT)两大类系统。至于TN-C-S系统只能算为前段四线制,后段五线制系统。 查看原帖>>本回答被提问者采纳