用三相电能表·计量单相用户用电来说,能否正确?为什么?

如题所述

第1个回答  2022-12-08

正确,三相四线电度表对于有些型号的电表,不接零线会影响计量准确性。因为在三相四线的线路中,由于种种情况,线路电压不会相等,如果三相四线电度表不接零线,将会造成电度表电压线圈的中性点偏移,使电度表计量数产生误差。

三相电能表分为二种;一,三相三线(二元件)电能表,额定电压3*380v,记录三相对称负荷设备耗电量。二,三相四线(三元件)电能表,额定电压3*380v/220v,记录三相380v、单相220v电气设备的耗电量。因此第二种三相四线(三元件)电能表是能准确记录单相设备的。

扩展资料:

三相电度表完全符合部标DL/T645-1997和国标GB/T17215-1998中1或2级单相的相关技术要求;具有可靠性好、体积小、、35mmDIN标准方式安装等特点;并具有良好的抗电磁干扰、低自耗节电、高精度、高过载、高稳定性、防窃电、长寿命。

(1)全负荷、功率因数等于1

将功率因数选择开关扳至功率因数等于1的位置,调节R1使电流为被试表额定电流,记录试验结果。

(2)半负荷、功率因数等于1

与第(1)项相同,但将电流调至被试表额定电流的一半,记录试验结果。

(3)轻负荷、功率因数等于1

与第(1)项相同,但将电流调至被试表额定电流的10%,记录试验结果。

(4)全负荷、半负荷、功率因数等于0.5

将功率因数选择开关K3扳至功率因数等于0.5的位置,做全负荷、半负荷试验,记录试验结果。

(5)潜动

将电压调至被试表额定电压的110%,切断电流回路,观察电度表在铝盘旋转一周内能否停止转动。

(6)灵敏度

功率因数等于1,电压为被试表额定电压,调节R2,使电流由零逐渐加大,打开K2,观察使铝盘持续转动的最小电流值(毫安)。如果此最小电流值在1%In(In一被测表额定电流)以内,则认为灵敏度合格。