第1个回答 2015-07-13
高低压母线没有分高低压标识,就是ABC三相黄绿红
相似回答
高低压配电室
的
区别
有哪些?
答:
要了解
高低压配电室
的
区别
,首先让我们从高压柜开始探讨。高压柜的种类繁多,例如:环网柜(如Safe-Ring和SM6)以负荷开关为主,设计用于隔离和切换负荷,而中置柜(如KYN28-12和Mvnex)则以断路器(如VD4和VS1)为核心,配备了二次仪表室等间隔。固定式配电柜如GG1A-12(F)则提供稳固的安装选项。...
高压
配电室与
低压配电室
有什么功能和
区别
,高手请指点下,谢谢
答:
高压配电室和低压配电室在电压等级、功能、安全性要求、位置和连接方式以及应用领域上存在明显的差异
。它们共同构成了电力系统中电能传输和分配的重要环节。高压配电室:高压配电室主要负责接收从发电厂输送来的高压电能,并将其转变为适合输送和分配的电压。它通常包括高压开关设备、变压器和保护装置等,用于控...
有谁知道一个
配电室
4台变压器
低压
调度
号如何
编制?谢谢!!
答:
第4段母线开关404、441、442
第1、2段母联开关是445,第3、4段母联开关是467 电容柜开关一般有标410、420的,这个看你们自己定吧
怎样
看懂
高低压配电
柜的图纸呢?急!!
答:
一般都是6-8回一个柜子,但是主要是看这一回的电流大小,回路配的开关大小,不同电流的开关大小事不同的
。补偿柜主要是按容量的大小来陪补偿容量的大小;还有低压的就是联络柜,一般是指有多条进线时才有的,当然多条进线不联络也是可以的,有联络时单母线分段,是为了提高供电可靠性。
电力工程
配电室高低压
柜分类?
答:
高压
柜分为:中置柜KYN28系列、环网柜XGN15; 低压柜分为:GCK、GCS、MNS、GGD等柜型。
低压配电室
中各柜、屏的作用 1、低压配电室一般不会有单独的PT柜、CT柜的,一般都是进线柜、电容补偿柜、联络柜、电度表屏和低压配电屏。2、进线柜就是从外部引进电源的开关柜,一般是与变压器低压侧联络的...
低压配电
柜有哪些型号,有什么
区别
?
答:
具体的
区别
如下:一、GGD系列 1、GGD型交流
低压配电
柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。2、GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜...
高低压配电
问题
答:
1、高压:在两条件10KV市电的进线开关处,两电源线路应能互相切换。其中一回路为主供电源,且有优先权。另一回路为备用电源,当主供电源失电后,备用电源应自动合闸供电。当主供电源来电后,备用回路自动退出运行,主供电源自动合闸供电。2、低压电源自动切换:低压母线设置分段断路器(
母线联络开关
),...
什么情况下
配电室
使用
低压
封闭
母线
槽?
答:
低压
封闭
母线
槽一般使用在大负荷低压出线回路上,因为一般低压电缆4*240+1*120是最大型号,所带负荷为500A,最多可以两条并联使用。如果出线负荷较大,可以使用封闭母线。封闭母线基本上不会出线像电缆一样的破损情况,但造价较高,主要看经济实力。
大家正在搜
低压配电线路的电压为多少
配电室低压母线槽
高低压配电室安全标准
配电室母线图片
高低压配电
高低压配电一次系统图
高压配电室
高压配电室的组成
配电母线
相关问题
如何根据配电柜来区分母线是低压还是高压?
带型母线铜排 怎么根据型号看每相几片?
如何根据图纸来计算高低压配电柜里面的铜母排的使用量以及对应的...
低压配电柜母线排怎么连?
高压配电室里挂的电气系统模拟图,专业名称叫什么啊?
什么情况下配电室使用低压封闭母线槽?
低压封闭母线槽和高强封闭母线槽有什么区分?