88问答网
所有问题
AB plc micrologix1100的面板显示POWER和FAULT灯亮,lcd显示remote,请问是什么故障?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-02-11
远程故障,可检查通讯,等CPU外的模块
第2个回答 2013-02-11
485线是不是松动了
相似回答
ABpLcfault是什么故障
代码
答:
ABpLcfault是参数锁定值,abplc报fault故障消除方法可以用RSLOGIX500连上看看FAULT 的代码,
可能是编程的问题
。可以将控制器程序清除,短节电路板上焊点,重新下载,并且Micrologix 1500,Micrologix 1200,Micrologix 100都能使用,但有些指令的使用方法不同,需要注意。并且要根据变频器的使用技术规范要求,制定...
我的
AB
PLC
MicroLogix
1200现在一通电就老亮着
故障
指示
灯,
不能工作大...
答:
如果输入程序后出现的,
那就是可能程序有致命错误
。也可能后备电池没电,还可能里边有硬件错误
ABmicrologix
1500
PLCFAULT灯
闪烁 run灯灭
,与
上位机不能通讯(我换了...
答:
CPU有
故障,
不能正常工作。
micrologix
1400
power
"指示灯殖A粒
fault
"
灯
是闪烁状态
是什么
原因
答:
power常亮是正确的,FAULT闪烁说明有错误的地方
,具体还要看PLC属性里的诊断是什么错误。