电机75kw 电压400V 他的负载功率(KVA)是多少,按自起动情况!
新手,这个数据是厂家提供的还是自己算的!
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-07-26
这个数据应该是厂家的名牌数据,电机的输出功率时75KW,额定电压是400V.至于负载功率要根据设备的需求来看,不是凭这些数据好算的。但最好负载功率不要超过75KW
第2个回答 2013-07-28
75KW是这个电机所能带动的负载功率,所以他的负载应该不大于75KW。电机自启动时,转速由0慢慢开始加快,在达到额定转速前,电机内会发热严重,所以电机自启动时的负载功率应该看电机内部能承受多高的温度!
追问
假设电机内部能承受最高温度为50℃呢,能计算出他的负载功率吗?
追答
具体怎么计算没研究过,呵呵!看看电机学应该能找到计算方法
相似回答
75千瓦
电机
尺寸参数表
答:
额定
功率
:
75KW
/93.75
KVA
电压波动率(%):≤±0.5 大功率:80KW/100KVA 瞬态电压调整率(%):+20~-15 额定功率因数:COSΦ=1/0.8(滞后
)电压
稳定时间(s):≤1 额定输出电压:
400V
/230V 稳态频率调整率(%):≤±1 额定电流(常用/备用):197A 频率波动率(%):≤±0.5 额...
75kw电机
应该配
多少KVA
的变压器,距变压器500米要用多大的铝线电缆
答:
一、
75kw电机
(线
电压
380V)配三相变压器
功率
大于120
KVA
。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7
的),
则,变压器总功率=75/0.8=93.
75KW
。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器
,负荷
率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=93.75/85%=110.3KW,选择120KVA以...
我有一台
75KW的电机
和一台11KW的电机100
KVA
的变压器能
负荷
起吗_百度知...
答:
1
75KW的电机在100KVA变压器上启动很困难,如果负荷属于重负载启动的话,肯定不能启动起来
;2 一般电机的功率因数都是0.8,所以75KW和11KW两台电机的容量总和,除以0.8就得到了运行电机的KVA,已经超过变压器容量KVA了;
100
kva
的变压器可以带动
75KW的电机
长期运作吗
答:
答:完全可以。我在农村开过8年水泵,有时候连续三天三夜都没有停机。变压器容量是100
kva电机是75KW的,
水泵
功率是
61.5千瓦。有时
电压
太低只有340伏,照样开没问题。启动时自偶减压
启动,
抽头设计在百分之73。变压器的有功功率输出最多按百分之75计算。计算公式:变压器有功功率输出p=视在功率S乘以...
200kv的变压器带动
75KW,
37KW的
电机,
没有进行补偿。能不能带动,供电所会...
答:
能带动,供电所罚款是根据无功和有功按一定的比例来算的,无功超过那个比例就要罚款,如果电感性
负载
多,建议要做无功补偿,大约要1-2万块钱
75KW的电机
需要多大的变压器
答:
考虑到线路损耗
,75KW电机
最少需配120
KVA
变压嚣.本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器
的负载
率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。变压器选择的原则
按负荷
...
75KW电机
对电源的要求 是不是有三项电的就能带动
答:
首先,感应式
电动机
最大的缺点就是
功率
因数低,75千瓦的
电机,
额定电流差不多有 170 安培。所以
,电机
应装设电容补偿,随电机一起启动投入。按 从0.70 补偿到 0.90 ,需要40 千乏的电容。这样可有效减少线路中通过的电流,补偿后 线电流降低为 125 安培 左右。其次,由于电机容量较大
,启动
应采用...
75kw
三相异步
电机自
藕降压
启动
需要多大的柴油发动机,要计算过程。启动柜...
答:
启动柜接80%抽头,相当于二次电压为原边
电压的
80%,这时一般
电机的启动
电流为额定电流的4.5倍,则自耦变压器的容量为 {75/(0.38*1.732)}*4.5*0.38*0.8*1.732=75*4.5*0.8=27
7.5KW
按照尖峰
负荷(
即
启动负荷)
选择发电机的视在功率=(0.9/1.4)*277.5=178
KVA,功率
因数为0....
大家正在搜
开关电源空载正常负载电压低
功率电压电流之间的关系
知道电压和电流怎么求功率w
开关电源带负载掉电压
电压电流电阻的关系
整流桥输出电压是多少
电压和功率的关系
知道电压电流怎么算功率
功率电压电流公式
相关问题
100kva的变压器可以带动75KW的电机长期运作吗
75KW电机,变压器315KVA一年电费多少?
100KVA变压器,用电设备是75KW和22KW电机,无功补...