再请问ABB变频器怎样调50Hz频率的代码,电位器已调到最大显示是37Hz.麻烦

再请问ABB变频器怎样调50Hz频率的代码,电位器已调到最大显示是37Hz.麻烦了,说说具体步骤。

第1个回答  2013-09-02
要看你参用的变频器是那种型号的, 是外接电源还是ABB本身的电源,如果ABB510 接在AI1端口的话,将参数调至0120 调电阻,看是不是100% ,如不是,比如70% ,那么,将1302 调为70% ,输出频率就50HZ了
第2个回答  2013-08-07
首先确定99组电机参数设置正确,再就是观察是不是在37HZ时候电流已经到达额定。
第3个回答  2019-04-09
通过设定输入电位器电压值0-10v对应的变频器输出频率的上下限的修改来实现,例如当你的电位器达到最大时,变频器到不了50hz,此时你可以设定9.8v时输出对应100%
第4个回答  2013-08-05
你确认是电位计调速?
这样就要看你最大频率这个代码的设置了,吧它调到50试试。来自:求助得到的回答
第4个回答  2013-08-05
2007这个代码设定为50,试下