高压侧电压10KV,变压器800KVA。低压380V。用多大的母线安装到10KV高压线路上去?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-08-03
10千伏侧的额定电流在60-70A左右,用50平方的母线即可
第2个回答 2013-08-03
35MM^2
第3个回答 2013-08-03
50mm 的就可以了 我用的是40mm的
第4个回答 2013-08-03
LMY 8*80 TMY 6*60
相似回答
800KVA变压器,
高低压部分母排如何选取。我知道高
低压侧的
电流,如何根据...
答:
10KV侧
额定电流=
800
/1.732/10=46.2A
380V
侧额定电流=800/1.732/0.38=1215.5A 10KV侧电流很小,25*3的铜排或铝排都可以。
低压侧
可以采用一片60*10的铜排或100*6的铝排。
...将
10KV的低压侧
短接接地,所变容量为315
KVA,
主...
答:
现需要用所变的
380V
电加在一台1
10KV变压器
的
高压侧
上,将
10KV的低压侧
短接接地,所变容量为315
KVA,
主... 20 现需要用所变的380V电加在一台110KV变压器的高压侧上,将10KV的低压侧短接接地,所变容量为315KVA,主变容量为50MVA,主变为星三角接线,只有两侧,请问能冲击起来吗?如果能
,低压侧
... 现需要用所变...
10KV侧高压,低压侧380V,低压
负荷250KW,
用多大
容量的
变压器,
多大截面的...
答:
变压器的
容量不小于:S(视在功率)=1.732*0.4*475=329
KVA
10KV高压侧
,额定电流:I1=329/(1.732*10)=19A 10KV高压侧选用导线面积:S=19/3=6.3平方毫米的铜导线 根据导线规格高压侧应选用10平方毫米的铜导线
侧低压
侧
380V,
额定电流:I1=329/(1.732*0.4)=475A
低压侧380V
选用导线...
1000
KVA的变压器高压侧
母排
用多大
答:
若
高压侧
为10kV则电流为58A,若高压侧为6kV则为96A,按照每平方毫米3A计算
,10kV
需要25平方毫米铜排,6kV需要35平方毫米铜排。考虑到
高压母线
的动稳定性和热稳定性,一般高压母线在电流不大的情况下截面不宜低于30*4,故三相母线选用30*4铜排可以满足要求,同时还得根据电压等级保证母排的相间和对地距离...
10KV变压器
输出的
380V电压
可以输送到1.8公里远的10KW的负载上使用吗,需...
答:
负载电流约18.5安,按最大允许降压10%计算,单线允许最大电阻=22V/18.5A=1.19欧姆。铜芯线截面=0.0175线
800
/1.19=26.5mm2.根据选大不选小的原则,可用35平方的铜芯电缆。降压为18.5×(0.0175×1800/35)/220=7.6
电压
等级
10KV
/400
V变压器,
其容量为80
KVA,低压
配
多大的
电缆合适?穿管敷...
答:
所以零线要和火线一样粗,这个没错!!但应用于楼层配电箱到用户室内的配电箱,并不符合小区主干线缆配电要求。 所有主干线缆选用YJV-3*35+1*16可以满足要求,当然为了以后的扩容和升级考虑 .可以选用YJV-3*50+1*25线缆。最后关于电压降得问题
,变压器
距离配电房300M 其电压降尽可忽略!!
250
kva 的变压器高压侧
是
10kv
低压侧
是
380v
请问
高压侧用多大
电缆,电流...
答:
高压侧
电流是25安,电缆看看多远啊,25平方或35平方都可以的。距离远就选大的。
10KV
/
380V的变压器,
容量为630
KVA
。请问
低压
出线端要
用多大的
电缆?
答:
10KV
/
380V的变压器,
容量为630
KVA
。请问低压出线端要用225平方毫米的铜电缆。(如果不考虑变压器损耗,这样计算保守一些,确保电缆截面积够)630KVA=630KW 根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosa)=630000÷(1.732×380×0.85)=1126(A)根据导线...