请问动力柜里的施耐德ATV71变频器 通电调试时需要设定哪些参数?求详细指导过程,谢谢
我调试只想确定柜子的2次回路正确就好,变频能否启停这个功能
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-08-13
测二次回路的话,可以脱开电机测试。需要把电机控制方式改成两点压频比,输出缺相功能屏蔽掉(编程手册头几页有说明的)。其他的电机基本参数,控制通道给定之类的参数按照实际工况设置即可。
第2个回答 2013-08-04
变频器是根据你想要的功能来调参数的,不知道你想要的功能,这样是没办法给你意见的
第3个回答 2013-08-05
设置一下电机参数,然后让变频器自适应一下电机,其它的不用动就OK,直接用柜门的按钮启动就行了。
追问
还是不行,总是显示故障指示亮
追答
可能是你的故障灯取的是变频器输出点的故障常闭点,上电就输出。这样的话你应该接到开点,只有故障时才输出。