钢结构工程施工规范基本规定有:钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,并应有安全、质量和环境管理体系。钢结构工程实施前,应有经施工单位技术负责人审批的施工组织设计、与其配套的专项施工方案等技术文件,并按有关规定报送监理工程师或业主代表;重要钢结构工程的施工技术方案和安全应急预案,应组织专家评审。钢结构工程施工的技术文件和承包合同技术文件,对施工质量的要求不得低于本规范和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。钢结构工程制作和安装应满足设计施工图的要求。施工单位应对设计文件进行工艺性审查;当需要修改设计时,应取得原设计单位同意,并应办理相关设计变更文件。钢结构工程施工及质量验收时,应使用有效计量器具。各专业施工单位和监理单位应统一计量标准。
钢结构安装技术交底安装准备:根据土建基础图和钢结构安装要求对基础工程进行基础轴线、预埋件的位置和数量、地脚螺栓的位置和数量、以及地脚螺栓、螺母有无缺损的检验;施工现场应平整、畅通,水电应接至现场,根据所用吊车的技术数据,计划吊车支放位置与移动次数,并安排好钢构件摆放位置;吊装前应严格检查钢构件连接部位的各项尺寸是否符合设计要求,如有误差,在地面修正后方可吊装。安装顺序:原则:安装程序必须保证结构形式稳定的空间体系,并不导致结构永久变形。安装单根钢柱柱高调整纵横十字轴线位移 垂直校正初校(初校锚栓螺母,调整螺母)固定超差调整固定;斜梁在地面超平的垫木上用高强度螺栓连接,组装好;安装顺序:先从靠近山墙的有柱间支撑的两榀刚架开始安装本间檩条支撑隅撑等安装好。
注意:检查刚架垂偏,复测钢柱和斜梁跨度,合格后,用高强度螺栓紧固,用电动扳手初拧,终拧。以两榀刚架为起点,向房屋另一端顺序安装。除最初安装的两榀刚架外,所有其余刚架间的檩条,墙梁和檐檩的螺栓均应在校准后再行拧紧;构件吊点要经计算,绑扎点要采取加强措施,以防止构件大变形及局部变形;各种支撑的拧紧强度,以不将构件拉弯为原则;不得利用已安装部位的构件起吊其他重物,不得在主要受力部位焊其他构件;檩条和墙梁安装时,应将拉条拉紧,但不应将檩条和墙梁拉弯;在施工过程中,根据结构空间稳定情况,为防止风力对刚架的倾覆,必要时可拉缆风措施。