88问答网
所有问题
车床上的交流接触器不吸合,用螺丝刀才摁住才吸合,松开就不吸合,通电,而且交流接触器没有坏,什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-05-14
检测电压是否正常,然后接触器脏了,建议你拆下来清洗一下,包括里面,在把磁铁面上弄点油,
第2个回答 2012-11-26
如果线圈两端有电压 但不吸合 而且没有嗡嗡声 那么就是线圈内部断路 换接触器或者线圈 其它问题都会有嗡嗡声 有用请给分 谢谢
第3个回答 2012-11-26
1电压不是指定的电压
2线圈烧了有短路
3机械故障有东东堵住不灵活,
建议打开看一下再装上去不难的
相似回答
交流接触器不吸合
是怎么回事?
答:
交流接触器不吸合
是线圈没有通电。【解决方案】1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。测试电...
交流接触器不吸合
原因
答:
1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成
接触器吸合
缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完...
交流接触器不吸合
怎么处理呢?
答:
想让交流接触器吸合线圈上必须有电,可以给线圈上单独供电可以吸合。有的接触器也可以
用螺丝刀
捅一下,也可以接通。
交流接触器不吸合,
应该查一下后及电路,强制让他吸合没意义的。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量...
C6140普
车床
主电机
交流接触器不
吸是什么原因
答:
交流接触器不吸
,确定一下交流接触器接的控制电路有没有电,如果有电,只能是交流接触器坏了,否则是继电器没供上电
在
通电
正常情况下
接触器
无法正常
吸合
的原因是什么?
答:
接触器
在通电正常情况下无法吸合一般有以下几种情况:A 通电电压不对。接触器线圈有很多种,如24v、110v 、220v 、380v等
,而且
还分交、直流电压。如果通电电压与接触器线圈电压不符,自然就吸合不了。B 控制线路各接线端子接触不好,或线存在断路。如带绝燃皮压线等。C 接触器线圈本身存在断路现象...
...
用螺丝刀
按住
交流接触器
触电
机床
才会
通电
请问这是怎么
答:
检查
接触器
线圈是否带电,如果线圈带电则证明接触器损坏需要更换,如果线圈没有得电检查二次保险是否损坏。保险完好,请专业电工维修。不会很复杂。
请问
交流接触器
怎么总是按开关启动不了,要
用螺丝刀
按下接触器
才
可以启动...
答:
或者是控制线路电线断了没有电压提供。第二:就是接触器的线圈坏了,或者是接触器内部就够坏了!这样的情况,你就换一个新
的接触器
试一下就行了,就能判断出到底是接触器坏了还是控制电路有毛病。如果是有
螺丝刀
按下
接触器才
启动有噪音的话,有可能是触点接触不良了这个时候就应该换个接触器了。
搅拌机上
交流接触器用
罗丝刀按才能正常降交流接触器新换的为什么
答:
既然你说
用螺丝刀
按下才能工作。说明你对控制电路不大熟悉。这与
交流接触器
无关。如果按下启动按钮不工作,那是启动按钮从供电到交流接触器线圈的供电回路有问题;如果是按下启动按钮工作,手松开又不工作,那是交流接触器的自锁电路有问题。如果你不是搞这行的,还是请个电工看看吧,这本来不是什么大...
大家正在搜
交流接触器不吸合什么原因
交流接触器有电不吸合
交流接触器和直流接触器的区别
交流接触器是干什么用的
交流接触器不自动吸合
380v交流接触器不吸合
交流接触器断电后仍然吸合
三相交流接触器不吸合
交流接触器吸合
相关问题
新买的交流接触器不吸合。用手按下才能启动电机是什么原因。不用...
交流接触器通电不吸合是什么原因??
交流接触器不吸合是什么原因?用手摁住就可以启动,一放手就不行...
交流接触器不吸合,用电笔按下就工作,啥原因
交流接触器不会吸合,通电时发出哧哧的响声,中间那个弹片抖动吸...
空气压缩机的交流接触器不吸合,手动按下去可以吸合,电机正常运...
交流接触器不吸合用手按下就吸合,是怎么回事?
交流接触器通电不按按钮自动吸合是怎么回事