求大神 讲下课程设计110/220kv变电站中变压器保护的纵差保护和过电流保护中需要注意的问题有哪些?

最好能讲下需要计算哪些数据

第1个回答  2012-12-12

变压器差动保护是为了在变压器绕组和引出线的多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障出现的时候对变压器起保护的作用。它的原理如下:

运行正常情况下,继电器不动作,当保护范围内发生故障的时候,由于电流方向发生改变,会有电流通过继电器并达到它的启动值使之动作,启动保护跳闸,要注意要全部跳开变压器前后出口。还应该注意那两个电流互感器的选择,可以看出,两个电流互感器电压等级不一样,变比应不同且应使

即:按相实现的纵差动保护,其电流互感器变比的选择原则是两侧CT变比的比值等于变压器的变比。

另外,还应该消除不平衡电流的产生,要不然也会使得继电器误动。所谓不平衡电流它的产生有很多种原因:

1:由变压器两侧电流相位不同而产生的不平衡电流;

2:由计算变比与实际变比不同而产生的不平衡电流;

3:由两侧电流互感器型号不同而产生的不平衡电流(CT变换误差);

4:由变压器带负荷调整分接头而产生的不平衡电流;

5:暂态情况下的不平衡电流。

其中还涉及到其整定计算,精度问题。这里也说不完。指教请联系。谢谢