承受三相15千瓦电机的倒顺开关热电流多大?额定电流多大?急求
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-05-24
15Kw电机的额定电流大约30不到。
不建议用你用倒顺开关。最好用40以上(如果正反转频繁最好用50以上)接触器作为主接触器,用按钮或其他方式,采用二次控制回路控制。
相似回答
15kw的
电机
需要安装
多大的倒顺开关
答:
15千瓦电机额定电流约30安,一般不建议用倒顺开关
。建议找电工装配一个启动箱,里面装有小型断路器,交流接触器,热保护器,配有按钮启停。仅供参考。
三相电机
三角连接.功率
15千瓦
.电压380伏.请问
电流多大?
答:
不可能,但是,
三相电动机
15KW三角形连接的时候,就是
电动机的额定电流
,给你计算的公式,计算出来的答案也是个近似值,因为,这跟制造厂的设计,加工,材料等等有关,所以,是个近似值。公式;I≈P/√3/U/Cos¢/η 后面这个是电动机的工作效率,一般为0.91-0.94,根据电动机材料与加工的先进程...
无锡荣华主轴
电流多大
答:
15千瓦
的无锡荣华主轴电流为30A。根据电动机功率P=1.732UIcosφπ其中1.732为根号3,U为线电压380V,cosφ为功率因素,π为机械效率,一般名牌上都有cosφ和π。最简单的方法是1KW电机,电流约等于2A,15KW电流约等于30A。三相交流
电动机的额定电流
约为功率(千瓦)x 2倍。15KW的
三相电动机
,额定电...
正泰热继电器问题
答:
直流是44W
,因为国内只有这3个电压等级,所以就列出来了免得再去算了,如果你非要把它接在交流280V的回路中,那它所允许的最大正常负荷电流就是600/280=2.14A。打个比方说,你把它接在220V的回路中,你的负载(比方说一个电机)的额定电流要小于或等于2.73A,否则热继电器双金属片触点会在电机...
倒顺开关
12a给15a
电流
用起来
有
什么不一样
答:
如果控制
电流
在12A以下,则几乎没什么不一样,只是15A的容量较大,触点烧蚀慢,更耐用一些。如果长时间控制电流在15A甚至更高,则12A
的开关
因设计容量较小,其触点及接线端子和导体铜片会发热,会过早损坏。
22
千瓦电机
用
多大的倒顺开关
答:
22
千瓦电机
用40或者60安
的倒顺开关
。22KW的电动机用10平方的铜线,二十二
千瓦的电机电流
约44安,用五十安的空开,五十安以上的交流接触器、热继电器既可。据计算公式计算出来的,根据经验来核对一下电流,在三相电中,每1kw的功率负荷需要2A的电流是22kw,那么也就是说22kw的电机需要的电流就是22kw×2...
在配电柜里常用的电气元件都有哪些?
答:
1、热继电器 热继电器是利用
电流
通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器。2、中间继电器 中间继电器的原理是将一个输入信号变成多个输出信号或将信号放大的继电器。其实质是电压继电器,但它的触头较多、触头容量可达5-10A、动作灵敏。当其他电器的触头对数不够时,可借助中间继电器来扩展他们的触头...
380V
三相电机
正反转,
倒顺开关
接线方法,
答:
接线图如下:将这一组的U端接电源的火线,另一端I接
电机的
运转绕组(用万用量,电阻小的那个绕组)的一个端点,这个绕组的另一端直接接零线。剩下的是启动绕组,把它的两个端接头分别接到剩下I侧的两个接点。再将这两组接点中的任意一个接点的U端,接到火线上,剩下的一个端点U,接到零线...
大家正在搜
两相电机的倒顺开关怎么接
双电容单相电机倒顺开关怎样接线
单相电机用倒顺开关怎么接线
单相电机接倒顺开关图
两相倒顺开关接电机图
220v单相电机倒顺开关接线图
三相电倒顺开关怎么接
二相电机倒顺开关正反转接线图
单相电机正反转接线图倒顺开关
相关问题
380v15kw的电机用一个接触器,选择一个倒顺开关,倒顺开...
一个15kw的三相电机,一般要用多粗的线?多大的空开,接触器...
三相380V的15KW的电机应接多大的断路器、接触器、热继电...
1.1千瓦三相电机陪多大空开,多大接触器,多大热保护?
15kw的电机需要安装多大的倒顺开关?
15kw的电机需要安装多大的倒顺开关
电机是15kw的要用多大的电缆和开关要公式越详细越好
15KW的三相电机起动要配多大的起动热继电器才可以?