同一规格大小的矩形或圆形薄钢板风管,它的每管段长度怎么确定,是有规范还是根据现场情况而定或设计要求制作?
一般情况下无法兰风管不同规格的每管段长度是多少?
这个表怎么看不懂,谁解释一下。
那我的图纸说明上没有具体说明每管段风管的具体数值,还有无法兰风管一般是采够成品安装还是现场预制。
追答1、图纸没有具体标注每管段风管的具体长度,这时可以根据现场安装便捷,合理利用材料来确定每一段的长度。
2、无法兰风管一般是现场制作或公司加工厂预制。
这个表怎么看不懂,说一下。
这个表是通风管道技术规程规定的不同边长尺寸、不同连接方式的风管,每段允许的最大长度。比如:刚度等级为Fb4的丝顶卡式薄板法兰连接,风管边长630mm时,每段允许最长为2000mm;风管边长800mm时,每段允许最长为1600mm。
追问那这个连接允许最大间距可不可以给共板法兰套用,领导让我算无法兰风管的法兰数量第一次接触不太懂。
追答可以。
追问非常感谢你 ,谢谢了。
本回答被提问者采纳