电动机的两种接法,各有什么优点

如题所述

第1个回答  2019-08-01
电动机的星形接法和三角形接法优缺点分别是:
  1,星形接法:把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”(如图)。星形接法有降压启动的优点,在高压电机中较常用。
  2,三角形接法:将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法有升压启动的优点,在低压电机中较常用。
  星形接法特点:
  I线=I相,U线=√3×U相,
  P相=U相×I相,
  P=3P相=√3×U线×I相=√3×U线×I线;
  三角接法特点:
  I线=√3×I相,U线=U相,
  P相=I相×U相,
  P=3P相=√3×I线×U相=√3×I线×U线。
三角形接法
  电机的三角形接法是将各相绕组依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线。三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。
星形接法
  电机的星形接法是将各相绕组的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三个相线。星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
  星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法。这就是常常说到的星——三角启动。
第2个回答  2019-06-12
对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压
对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相
B相
C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流
当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。
三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。
绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和
功率计算公式
p=根号三UI乘功率因数
是对的
用一个钳式电流表卡在A
B
C任意一个线上测到都是线电流
相似回答