88问答网
所有问题
西门子S7-300PLC 可以通过以太网模块cp341 编程吗?
西门子S7-300PLC 可以通过以太网模块cp341 编程吗?我知道一般都通过MPI接口编程的,如果可以编程怎么设置
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-03-16
可以。只要把cp341组态在硬件组态中下载到cpu中建立一个tcp/ip连接,在工控机上设置为相同的网段,直接访问就可以了,
查看原帖>>
相似回答
S7-300 PLC
通讯接口
答:
CPU的MPI是直接与
S7-300
的K总线连接。即可以用k总线接口从编程器直接通过MPI对FM/
CP模块
进行编址。功能强大的通讯技术 最多32个MPI站 每个CPU最多有8个动态通 讯连接用于与SIMATIC S7/M7 300/ 400、C7进行标准通讯 每个CPU最多有4个静态通讯连接用于与编程器、PC机、SIMATIC HMI系统和 SIMATIC S7/...
PLC
S7-300
如何
通过cp341
,走modbus协议,读取智能仪表的数据,在wincc...
答:
S7-300
读取modbus智能仪表的数据还用
CP341
的话就比较麻烦了,要有硬件狗还要自己编程,比较麻烦,现在有好多modbus到profibus的转换产品,PM-160就是比较好用的一款,上海泗博的产品,modbus仪表的数据读取不用自己编程,使用自带的配置软件进行参数设置就可以了,profibus端也比较简单,把GSD文件倒入进取再...
300PLC
中的PtP接口
可以
连接什么设备
答:
类似于CP340,
CP341
,带有下列接口连接的通讯处理器:RS232C,422,485 (RK512、ASCII、3964(R)、可加载的驱动程序),
S7-300
点到点通讯所用通讯处理器,可以方便的与第三方设备通信。
西门子s7-300
怎么实现和江森DX-9100 485通讯
答:
是modbus通讯吧,
西门子s7-300需要使cp341通信模块才可以
,如果有et200s模块可以使用et200s的通信模块价格应该更好一点,如果你需要与多个设备通信建议使用德国赫友讯的通讯网关来实现,方便组态不需要考虑故障处理与轮训只需要简单的设置即可实现通讯,cp340用于ascii通讯方式,...
如何实现
西门子S7-300PLC
与智能仪表的通讯
答:
回答:方法1:
S7-300
做主站,
CP341
做从站的Modbus RTU 通讯 法法2:S7-300做主站,SMART+EM DP01做从站,通过SMART与仪表通讯(优点,成本低;缺点,通讯点数受限)
求助:如何用VB读取
S7-300
的寄存器
答:
可以用
cp341
,它的硬件接口是rs3或rs485,通过rk512协议可以用vc/vb/delphi等任何软件进行编程。
西门子S7-300PLC可以
使用232或485总线通讯吗,如果行需要加什么
模块?
答:
MPI 协议总线用的profibus 用ET
模块
IM153-..232可以用
CP341
,比如接收地磅信号等
西门子S7-300
实现MODBUS通讯需要什么设置
答:
MODBUS通讯,需要设置的,无非就是那几个固定的参数,站地址,起始位,数据位,停止位,奇偶校验位,波特率。只要通讯的主站和从站地址位不同,其他均相同,硬件上再连接好,就可以实现正常通讯了。读写通讯数据的时候,把对应的Modbus地址写清楚,就可以了。
大家正在搜
西门子1500的以太网模块
西门子以太网通讯模块
西门子s7200以太网网口
西门子plc跨网段以太网通讯
西门子1500以太网通讯
西门子300以太网通讯
西门子1200以太网通讯设置
西门子以太网通讯不稳定
西门子以太网通讯协议