大车行走电机制动器也多次调配,均无明显效果!检测电流显示当大车高速行驶突然停止时电机电流会出现过载现象,然后变频器报f015。
变频器系西门子6se70
另外一台相同的设备没有出现类似现象,还有大车正常行走时没有问题,就是行走当中突然停车,电机电流过载,变频器就汇报f015。
追答建议这两台变频器参数设置是否完全一致,如果完全一致的情况下,可能是变频器硬件有故障了;另外,不排除这两台天车互相干扰的可能性。
追问可以排除另一台干扰的可能,因为另外一台停在那不动。
追答建议查看一下参数,是否有动过?如果没有被人动过的话,那只能说明变频器硬件存在问题了,那也就知道找专业人士,或者是联系厂家来搞定了。
能不能解决啊?就提有偿!没劲!
追答干这行吃饭的。(我们这里主打天车行业)
造这个难道还不会维修吗?你说是吧!你可以看一下我资料(怀疑可以理解)
有偿无偿的是后话
上来就说“有偿”是比较没劲既然说了肯定有把握才说 呵呵!
可以详谈 制定解决方案
需要或其他问题详细资料召我
变频器已配置相应的制动单元!
追答我觉得这个问题首先你得拿钳形表去检测电流是否真的是很大,这里有两种可能,一种是电流不是很大,但变频器报警,发生这种问题的可能是存在的,因为变频器内部有检测板,这个检测板的好坏直接影响变频器的报警,还有就是变频器内部的电流互感器是否是好的,我以前调试天车就碰到过内部电流互感器出了问题,一直报过流的。要是电流比较大,还报警,那你检查下制动单元的否是好的,有可能制动单元坏了也说不定。若制动单元是好的,建议把变频器限流的极限稍微放大点试试,有的修复电机运行电流是比较大,最后在变频器带电机自学习然后保存参数。若这些还不行,建议用示仪器视下电网状态吧,看看波形情况,极有可能是高频谐波引起的问题。祝你早日解决问题