请高手指点,进屋线是10平方铜芯线电表40A总空开63A,家里空开也是63A,地热和电热水器同时开会断电呢?

注:地热6.5KW 电热水器8KW,有什么办法能解决吗?
家里空开是40A的 同时开的时候是家里的空开断电

第1个回答  2013-01-13
更换空开,换成63A的,短时间应该没有问题,好在电热水器不是常开。如果还不能解决,只能是分开使用了。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-13
电表的安数少了,你屋内就算用再大的安数电表也会断电!因屋内空开大于电表安数,屋内空开是不会跳闸的!
按你这样14.5KW当然跳闸啦!
进屋线是BV10平方铜芯线,电表80A(其它家电同时开),屋内BV6平方的铜芯线 63A
电工公式:单相1KW 4.5A.则14.5×4.5=65.25.
第3个回答  2013-01-13
根据P=UI,14000/220=63。6A的电流,如果你的空开质量不好的话,一定会断开的,我的经验是加大开关,为1。5倍的电流。
第4个回答  2013-01-13
把空拆了