美的5P三相电室内机三个灯闪烁怎么修?

美的5P三相电室内机三个灯闪烁,无法开机,室外机三个故障灯分别是LED1亮LED2灭LED3亮,是什么原因,相序也调了几次,都无法解决,急急急!!!!

第1个回答  2013-08-30
! C# J! J B0 y+ Z1 C6 G类型 指示内容 LED1 LED2 LED3* _0 o* i" X( L4 Y9 g) ]故障 相序 ☆ × ×: z7 Y W% e/ l, R% c. j故障 缺相 ☆ × ×% F' y, D( h* [# V故障 高、低压压力保护 ☆ × ×- C, D# H1 R2 W7 w5 u+ A) J$ w故障 电流过载 × × ☆5 Z/ u2 T+ G7 t; U6 |故障 T3开路,短路故障 × ☆ ☆/ B, r8 L3 C( Z故障 T4开路,短路故障 × ☆ ×9 c. Q: N* S4 L& f: s% R: R故障 冷凝器高温保护 ☆ ☆ ☆$ y: M1 }$ I' G# V4 w; A. j1 a% X- Z" W" e# x2 i/ b室外机保护是肯定的。9 V+ q ~8 y' C* k5 m亮灭亮不是故障,而是正常待机显示。, @5 F- Y9 n7 C" d- u7 l所以,既然室内机3个灯同事闪,唯一的问题就在于室内外机传感器T3故障,一般为连接线断路,可以在室内机主控板T3接口并联10K传感器排除。成功了,就是连接线问题了,室外机检测板坏的可能性是最小的。
第2个回答  2013-08-30
问题已经解决,还是相序的问题,调相序不能在内机的机接线端调相,应该在空开输出端调相,外机LED1灭LED2灭LED3亮为正常。谢谢各位。
第3个回答  2013-08-30
当系统处于某种故障或保护状态时,液晶显示器上显示“检查”和故障类型(利用时间显示段,但时钟仍在内部运作不会显示)其它不显示。同时,运行状态保留。 / R( A( r! a6 t保护期间不响应除ON/OFF以外的任何按键;开关板上的LED1快闪。当保护恢复后,工作正常。 $ o$ ], h0 G7 ^( n& W4 U1 O2.开关板上的故障类型显示。 2 c( S* Q. L. n3 o故障类型 显示代码 : n/ W) ~: Y. T1 m) r/ F3 O室外机故障 01 % G7 y4 B! [1 W: S0 ( |* o电源过欠压 02 9 ]8 p7 ]0 R X! o$ w( V/ x: Z1 C' |制冷时室内蒸发器温度过低 03 ! N [ B4 R2 i/ ~3 p制热时室内蒸发器温度过高 04 / P+ b- Y. [( ^ M* n室内出风口温度过高 05 - : }! t7 S$ A# A3 j" f室内机主控板预显示板不能通讯 06 6 }# |# ?6 ?- W7 k6 B& @4 Z室内机电路故障 07 , g5 {" z/ u/ b6 w& 备注:故障代码利用时钟的分钟的两位表示故障类型,时钟不显示。当室外机故障时,室内主板LED2快闪,关室外机,同时通知开关板故障类型,室外主板LED3快闪,关室外机,同时通知室内机主板保护类型。 m4 w$ U* z) z1 g2 ^! @5 f同时故障类型显示灯(LED4,5,6)指示内容如下: ' d% b( K ]: T! p4 r* S% [. ]LED6 LED5 LED4 保护类型 6 H0 [' w2 D: @- f( D; E& Q6 o+ |过流保护 ON 室外保护 ; L& X* d, H/ x8 ]2 i欠流保护 ON 室外保护 * B5 s5 ~3 w& ^* h$ P管路过压 ON 室外保护 $ o) h& @4 L' Y$ L7 r* A. s) x管路欠压 ON ON 室外保护 2 f. ]0 F/ h+ T2 g E" |9 t电压过压 ON 电压过欠压 , I) I0 t! h4 M6 T; i电压欠压 ON ON 电压过欠压 ) ~/ |: A& w* t. t" s( I/ j相序错误 ON ON ON 室外保护 , f+ A! H! K+ o4 ], {# ~+ u缺A相 闪 室外保护 0 a9 Y9 `1 P" |( U缺B相 闪 室外保护 * n# z+ C3 Q4 V4 L/ }; m缺C相 闪 室外保护 ' p, o$ e. H9 r9 b8 i其他 室外保护1 p0 F* v7 X9 w6 H! l6 h. 对照这些查查吧" L6 N( E; M$ s! R$ i
第4个回答  2013-08-30
5楼说的T3接口非温度传感器,好像两面电路板都有光电耦合器什么的?中间接有压力开关,过热保护电路
第5个回答  2013-08-30
二楼说的够详细的撒 有他还怕还怕修不好吗?
相似回答