88问答网
所有问题
三相电度表配互感器怎样接线
电度表互感器的接线
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-08-18
简单的说:三相电度表有十一个接线孔,其中最后两个孔10、11是零线接孔,13,46,79,分别接三个互感器(每个互感器有两接线端子,注意它们是分出入的)。而258是接相线的。当然还有别是的接法,这样说简单些而已。
第2个回答 2015-04-07
文字叙述很无力,给你个图参考下:
第3个回答 2013-08-18
呵呵,我的图是P2进线,和1楼稍稍不同。
第4个回答 2013-08-18
按图来接就没错啦;
<上一页
1
2
相似回答
三相电度表接线
方法
答:
三相电度表的安装有两种接线方法。
一是使用电路互感器与电度表连接。另一种是直接接线进电度表
。直接式三相电能表的额定电流一般100A以下,
根据端子的编号
,1-4-7接ABC三相进线,3-6-9接ABC三相出线,最后10号端子接零线的进线和出线。直接式三相电能表的读数可以直接读取,这次的数值减去上次的数值,...
三相电表怎么接线
三相电表如何接线
答:
1、互感器接入式:
1、4、7连接电流互感器2次侧的S1端,即电流的入线端;3、6、9连接电流互感器2次侧的S2端,即电流的出线端
;2、5、8不同连接A、B、C三相电源;10是连接零线,通常为了安全考虑,必须要把电流互感器S2端相连后接地。2、三相电度表是用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗...
三相电度表配互感器怎样接线
答:
3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地
。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
三相电表
电流
互感器怎么接线
答:
哪个电流互感器穿芯就是哪个相)的s1端接
电表
1号端,S2端接电表3号端;B相电流
互感器的
s1端接电表的4号端子,S2端接电表的6号端子;C相电流互感器的S1端连接到电表的7号端子,S2端连接到电表的9号端子。电表258的端子使用
三相
电源,可以连接零线10.11.三台变压器的S2端子应短路,然后接地。
三相电能表加互感器怎样接线
?
答:
三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图:
3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2接电表3、6、9并接地
。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相电度表加互感器怎样
连接
答:
这个是三只电流
互感器
配一块
三相
四线
电度表的接线
图。 注意:每根主线上接的线是接
电表
的2 5 8电压线端。S1接1 4 7电流进线端,S2接3 6 9电流出线端。主电源线必须从P1进P2出。电流互感器要用一次电流与负载略大1.2陪的。
三相电表互感器接线
方法是什么?
答:
三相电表接线
方法:1,在
互感器的
两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,然后接负载。2,每个互感器有S1和S2两个端子,S1接
三相电度表
的Ia(或Ib、Ic)进,S2接Ia(或Ib、Ic)出。3,将三个互感器的S2端连接并接地。补充问题回答:互感器的S1端不需要接地。
三相电度表加互感器怎样
连接
答:
朋友,简单说吧——
电度表接线
柱1、4、7接电流
互感器
s1;电度表接线柱3、6、9接电流互感器s2;电度表接线柱2、5、8接
三相
火线;电度表接线柱10、11接零线;电流互感器s2再接地线。
大家正在搜
三相三线电度表经互感器接线
三相电表带互感器怎样接线
三相电度表与互感器接线图
三相四线电表加互感器接线图
三相电度表怎么接互感器
三相电流表互感器接线
单相电度表互感器接线
三相三线电表怎么接线
三相电互感器接线方法
相关问题
三相四线电度表配互感器怎么接线?小弟不会接,谁教下我啊
三相电能表加互感器怎样接线?
三相有功电度表带互感器怎么接线
三相电度表加互感器怎样连接
单相电度表测量三相电量(配互感器)如何接线
三相四线电表带互感器有几种接线方式?怎么接
三相四线电度表配低压互感器接线有几种接法