西门子的PLC S7-200 不要存储卡有要进行MOV操作 有什么可以断电后保持存储的变量?

如题所述

第1个回答  2013-09-04
打开STEP7编程软件——系统块——断电数据保持——选择相应的数据区,偏移量,单元数目,下载时选项勾选系统块,OK!但要注意,V区,T区,C区在超级电容有电时,才能暂时存储数据,超级电容放电完全后数据将丢失,而M区MB0-MB14经设置可保存到永久存储器中,缺省情况下M区的前14位是不保持的。
第2个回答  2013-12-17
用系统块里的断电保持可以设置,V T C M,完全靠内置电容放电保持5-7天,用电池的话200天。
第3个回答  2013-09-04
使用SM特殊位SM31。7 希望可以帮到你