88问答网
所有问题
三相异步电动机有两相电流特别大一相电流小请问会是什么原因引起的
如果电动机内部U1-U2 V1-V2 W1-W2其中哪一相头尾颠倒会不会出现这种情况
如果这些不会有这种情况那就应该是电路上单相工作了吧
举报该问题
其他回答
第1个回答 2008-07-05
一种可能是:电机缺相故障,可能是接触器有一相接触不好.电阻档200Ω可以测出.
二是电机接地,用万用表电阻挡200MΩ可以测出.
第2个回答 2008-07-05
电流差多少?如果电流超过额定值就可能是电机内阻过大,可能是部分线松动虚接造成的。
第3个回答 2013-07-29
带电可以测量电阻吗
相似回答
大家正在搜
相关问题
我有一台三相异步电动机,有两相电流是3.8,有一相电流是3....
三相异步电动机启动电流指的是什么电流,启动电流大的原因是什么...
三相异步电动机一相虚接,这相电流是变大还是变小
三相异步电动机有一相电流小会影响电机吗
三相异步电动机不带负载正常,带负载一相电流非常小?什么原因?
三相异步电动机的三相电流过大或不平衡的原因有哪些
三相异步电动机缺相启动电流为什么会变大?缺相后为单相,就像变...
三相异步电动机为什么启动电流大?