变频器的故障复位

如题所述

第1个回答  2022-10-08

变频器的故障复位

先排除故障,再按变频器的操作键盘上的RESET(复位键)。即可恢复。然后按说明书操作执行

V20变频器F72故障如何故障复位

用了USS/MODBUS通讯?如果启停讯号和频率给定设定为通讯,但又没有持续的设定值资料收发的话,在P2014设定的时间之后就会报F0072。

将P2014设定为0可以遮蔽这个故障。但是还是建议先看看是不是通讯没有通上,或者本来没用通讯却误选了通讯的连线巨集或者设定了错误的命令源P0700和设定值源P1000。检视原帖》》三科变频器

信捷PLC读取变频器的故障程式怎么写?复位变频器的故障怎么写?

变频器的故障的可以采集其继电器输出,其故障复位可以用变频器的输入端子来控制

变频器故障无法复位怎么回事

各厂家的变频器差别很大,你也不说谁家的变频器,也不说型号,也不说故障程式码。就是神仙也回答不了!
还是根据故障程式码,仔细研究你的说明书吧,也可以电话咨询厂家的售后技术服务人员。

三垦变频器故障AL2怎么复位

为了防止盲目初始化,或者误操作,显示ready作为提醒,再按一下上升键才进入真正的初始化,此时显示init,init显示消失时,说明初始化已结束。

6se70变频器报故障后如何自复位

如果是通过PLC连线的变频器的话,那么可以通过程式编写间隔几秒发出复位讯号,只要你的变频器连线量设定正确,还有就是PLC的背景资料没有问题,这个就可以解决复位问题了

变频器故障报警 警不能复位怎么办

你这样应该不是输入或内部的故障!用的 是什么变频器,报警代号是什么?然后查一下说明书,对应的报警故障查出来!如果所报警的外部接线没问题,引数也正常,那变频器的内部检测出了问题,送维修!

变频器显示缺相故障,复位后又能用

输入缺相的话有可能是三相电压严重不平衡或者是电压过低,或者是线的某个端子未接牢固,输出缺相应该是负载三相不平衡导致。

LS变频器iC5通电显示12.1故障怎样复位

绿波杰能认为,有两种可能的原因:第一,就是变频器断电之前,有故障但没有复位,以至于重新上电后,仍然显示故障程式码,此时,必须按下复位键才能重新执行;第二,就是变频器可能为键盘控制方式,复位键/启动键,为一个键。此时,上电后,必须得按复位/启动键,变频器才能进入正常工作状态。绿波杰能希望能帮到您!

变频器故障

这种最难修半死不活的,有个别器件不良,或很多器件都不良共同产生的结果,排出引数问题,面板观查变频器自身检测变频内部实际显示值是否正常,主要看波动大不大。后拆机检查驱动电路,电源,示波器观察驱动波行,5v,+-15V,24V。注意士波器要隔离。

相似回答