这个plc的t37为什么定时到了,t37的常开不为1啊? - 88问答网

这个plc的t37为什么定时到了,t37的常开不为1啊?

按住i0.1之后,然后t37定时3s到了,t37的常开不闭合是为什么啊

这个会变成1,只是时间只有一个扫描周期,因此观察不到。当M1.1常开触点导通,Q0.3置位执行,T37敞开触点不导通,T37常闭触点导通,T37开始计时,当计时到3s时的这个扫描周期里,M1.1常开触点导通,Q0.3置位执行,T37常开触点为1导通,Q0.3复位执行,Q0.4置位执行,T37常闭触点不导通,T37计时断开,复位,下一个扫描周期里,M1.1常开触点导通,Q0.3置位执行,T37常开触点断开,T37常闭触点导通,T37重新开始计时了。因此T37常开触点导通的时间只有一个扫描周期,只有几ms,甚至更短,是看不到的。
望采纳。。。。。。追问

计时到了要退出这个m1.1标志位,谢了