触摸屏动作了和PLC什么反应都没有,但是重启PLC又可以动作了。求解???-_-#

如题所述

原因1.通讯不稳定造成
原因2 PLC程序有问题,比如你的程序按下动作 是有条件的当你重新启动PLC时候内部的没有保持的寄存器就复位了,所以你重启后会动作.
原因3 触摸屏的组态程序有问题 比如使用了脚本这些 可能执行周期是否有问题(有时候脚本是正确的但是由于动作执行时间太快,PLC和触摸屏通讯是有时间的,触摸屏写入到PLC也是有时间的,如果动作太快在PLC一个扫描周期内都没有扫描到就不会动作.)
原因4.通讯接口接触有问题
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-06
有一种可能是,触摸屏设置的位开关是“置位”开关,就是点一下就一直保持状态,而关联到PLC里面的辅助继电器的M又属于非保持区,也就是PLC断电或者STOP→ON时,M的状态不保持。那就会出现这种情况,按了一下触摸屏画面上的开关之后,位置ON了,且一直保持ON的状态,你再点就没反应了,PLC断电重启之后,位变OFF,就又可以动作了。追问

谢谢回答,我的情况是STOP→ON时,可以正常通过触摸屏启停,但过了一段时间触摸屏启动了PLC却没有反应了。有时候触摸屏启动了可却停止不了PLC动作了。

第2个回答  2017-12-22
如果你的bps设置的是19200那么试试改成9600 我的情况跟你一样 刚开始好好的 几个小时后就不动做了 再重启就好了 我改成9600就好了