88问答网
所有问题
电气控制柜距水管距离是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-07-26
考虑到安全因素,上下左右距离应至少一米半以上 。
太近则会由于水管意外破裂从而对电气设备和人身安全构成威胁。
最好建议设计方案应该是电器控制与管路系统分开设计,电气控制柜单独一个屋子放置,然后通过桥架再把电缆与设备房内管路上的水泵电机或者是其他传感器在相连接,从而达到较好的控制效果。
相似回答
成列盘面偏差啥意思
答:
柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰
,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。电气工程成列盘面是多台配电柜(控制柜)排列在一起,柜前就是盘面。柜、台、箱、盘应安装牢固,且不应设置在水管的正下方。柜、台、箱、盘安装垂直度允许偏差
不应大于1.5‰
,相互间接缝不应大...
给排水工程施工方案
答:
a、 电气管线应安装在水管道的上面,
与水管距离要有100mm以上
。b、 小管让大管,支管让干管,有压管让无压管。(4) 制综合布线图,经各系统确认后,各系统严格按综合布线图纸施工。4.6.2水泵安装(1) 单台安装前,应统一考虑前后定位,上下标高,做到整体划一,协调美观。其它给水泵安装亦类似。(2) 水泵为整体立式...
消防泵
控制柜
安装要求和规范有哪些?
答:
一只远
距离
自动
控制
--手动转换开关 一只运行指示灯 一只故障指示灯 泵运行参数显示屏:应可以显示水泵工作电流、水泵运行小时积累、开关泵次数记录等参数。 综合报警 控制部分 无论在手动、就地手动、远程控制状态下,均应提供(但不仅限于此)水泵安全...
住房消防
管道
安装规范
答:
表12.3.19
管道
的中心线与梁、柱、楼板等的最小
距离
公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200距离(mm) 40 40 50 60 70 80 100 125 150 2003 消防给
水管
穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管;4 消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证...
变频
控制柜
套什么定额
答:
4.
管道
外皮距墙
距离为
25-50mm。5. 采暖干管接立管时,当立管直线管段15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排
水管
宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调节开关...
控制柜
在什么样的环境需要加装除湿装置
答:
直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。安装原则是安全绝缘
距离
内,
柜
壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。凝结水的排出问题,敷设排水
管道
,可将所有的除湿装置的凝结水汇集并排出室外【PPR
水管
】。
控制柜
防潮除湿怎么除?
答:
出线户内封闭式母线桥底部铁板改为钢丝网板,或横向开一个l00mm的缝隙 (靠近墙体的部位) ,雨水由出线穿墙套管固定钢板处进入时,可以从缝隙排出。不能进入开关
柜
。(7)对于已经出现凝露状况,并且比较严重的话,建议使用SPR-NL防凝露装置或HK-SEPRI-T顶置除湿系统,按湿度自动
控制
,排除柜内水分。
建筑
电气
住宅配电箱安装位置?
答:
从你的图看,最好的位置如下图(红色标注):虽然规范没有交代配电箱的具体安装位置,但是从设计经验来说,一般都是安装在入户的玄关处,这样方便住户进出门操作配电箱,同时开发商也节约线路成本。比较好的安装位置一般是:玄关处砖墙内,餐厅旁的砖墙,门口的砖墙 不好的位置是:厨房、卫生间以及房屋...
大家正在搜
控制柜与配电柜的安装距离
控制柜按钮与按钮的距离多少
水泵与水泵控制柜距离
水泵控制柜与水泵的安装距离
电气控制柜里面的电器元件
控制柜离墙距离
电气自动控制柜
电气控制柜基本知识
控制柜电气元件实物图
相关问题
电气控制柜离管道水泵的最小间距是多少?
电气插座与水管的间距一般是多少
消防泵电气控制柜离水泵应距离应多少咪
电气控制柜与设备的距离
设计中电气排线管与给水管的间距为多少
控制柜与电气控制柜面对面距离最少是多少
电气控制柜与电气控制柜面对面安全距离是多少
配电箱上部是否允许有水管接头?如果不允许空间距离是多少?