88问答网
所有问题
电流互感器为什么不能断路
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-05-01
电流互感器为什么不能断路 ?
因为其二次侧两端会产生危险的高电压。本回答被提问者采纳
相似回答
电流互感器为什么不能开路
答:
电流互感器不能开路的原因:电流互感器只要是出现了开路,是会导致二次线圈的电阻大幅度的减少
,这样产生的短路电流也就是会变得很大,从而出现副线圈的发热,最终导致其被烧毁。因此,在电流互感器中是需要连接上熔断器的,防止出现开路。使用电流互感器的注意事项:1、电流传感器的型号是有很多种的,其连...
电流互感器为什么不能开路
呀
答:
因为同一个电流互感器的二次侧I是由固定的,由U=IΩ得当二次侧开路时Ω无限大,二次侧的电压U也会无限大,所以当
电流互感器开路
时容易产生高压电击事故。电流互感器有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因...
电流互感器不能断路
答:
电流互感器不能断路因为接在电流互感器副线圈上的仪表线圈的阻抗很小,相当于在副线圈短路状态下运行
。互感器副线圈端子上电压只有几伏。因而铁芯中的磁通量是很小的。原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大。但是大部分被短路副线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励...
电压互感器为什么不能短路,
电流互感器为什么不能开路
答:
1、
电流互感器
二次侧
不能开路
运行 如图所示,正常运行时,电流互感器二次线圈上的仪表线圈的阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。互感器大部分电动势被短路二次线圈所建立的电动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁电流以建立铁芯中的磁通。一旦在运行中二次线圈断开,二次电流等于零,...
电流互感器为什么不能开路
?
答:
因为正常运行时,电压
互感器
二次线圈相当于
开路
,阻抗ZL很大,若二次回路短路时,阻抗ZL迅速减小到几乎为零,这时二次回路会产生很大的短路
电流
,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网...
电流互感器为什么不能开路
,电压互感
答:
1、电压互感器二次侧绝对不允许短路。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、
电流互感器
二次侧绝对
不允许开路
这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。...
为什么电流互感器不允许开路
,电压互感器不允许短路?
答:
运行中的设备,不管是流互还是压互,都
不允许
短路或者
开路
。都会造成保护拒动或者误动。电压互感器二次侧短路会产生大电流而烧毁电压互感器。
电流互感器
在一次侧有电压无电流的情况下二次侧开路不会产生电压,在一次侧有一定量的稳定电流时打开二次侧会产生一定值的电压,但不会很高。但是一次主回路...
电压互感器为什么不能短路?
电流互感器为什么不能开路
?
答:
1、电压
互感器不能
短路是由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的
电流
,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。2...