在网上看了一下电线与功率的公司
大意是,一根4平方的线,载流量约20安,如果是380V的情况下,输出功率7600W。
我想问,那三根4平方的线是直接按截面积12平方算?
有电工师傅可以讲解一下三根4平方线的功率计算原理和过程么?

第1个回答  推荐于2017-09-16
三根电线在相同的电流方向供电时,载流量可以相加,同样功率也可以相加。追问

我手头上有一份图纸,上面有一个电路写着
ZR-VB 3×6 MR-DG32-CC 4.0KW
按公式,我的理解是6平方是“十一下乘5”载流量就是 6×5=30A
30A×380V=11.40KW。
按你的意思载流量可以相加那就是90A?90A×380V=34.2KW啊....
跟图纸上面显示的4KW结果想去深远。求解答

追答

你是真没学过电气啊,你说的是三相电,三相电计算是按照三相电的电流原理计算。什么是380V电,那是指相间电压,你连这都不知道啊?我说的“三根电线在相同的电流方向供电时,载流量可以相加,同样功率也可以相加。”你好好理解一下,在这里一句两句话也说不清楚,

追问

嗯,自己看图纸和上网查的,确实没有学过这方面的知识。
你可以演算一下上面那个线路的计算公式、过程和讲解下思路么
追加悬赏和采纳为满意答案

追答

1、三相电的电流分别是指:AB/的相间电流、BC/的相间电流、CA/的相间电流。也就是“是不同方向的电流”,是不能简单地相加电的,是有120度夹角正玄波的电压产生的电流。理论上计算很麻烦,这里就不说了。
2、告诉你一个简单的计算方法,三相电计算电流每千瓦按2安培电流计算(三根线都按这个值计算电流,不叠加)。单相电你按照每千瓦4安培电流计算。
3、电线的载流量你按照口诀计算也可以,最好查一下电工手册更准确。
4、我们现在电气图纸上表示的电流都是按照铜线标示的,建筑内国家标准不允许用其他材质的电线。建筑外动力及引入动力电缆可以采用铝质电缆,配线时要比铜质电缆增加一个载流量等级,也就是加大线径。
这么说你应该明白了吧,如果还不明白,那就得回学校找老师啦,哈哈哈。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-07-10

三根4平方的线是不能直接按截面积12平方算,除了环境条件,压降损失,三根4平方的线比截面积12平方要大多了

第3个回答  2013-07-10
"ZR-VB 3×6 MR-DG32-CC 4.0KW"这里电路所表示的意思是单相电,这个回路的总用电量是4KW,用6平方的线稍微有点浪费
第4个回答  2013-07-10
黄绿红都是4平分线就ok了