88问答网
所有问题
你知道SC管的壁厚是按哪个规范
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-02-03
低压配电设计规范
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
第5.2.8条 明敷或暗敷于干燥场所的金属管布线应采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。本回答被提问者采纳
相似回答
电气
sc管壁厚规范
答:
GB 50303-2002第14.2.1规定
壁厚
小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
电气
sc管壁厚规范
?
答:
GB 50303-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.1规定室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内
消防预埋
sc
钢管执行
哪个
标准
答:
1、sc管壁厚国家标准要求厚度应不小于2.0mm,壁厚允许误差百分之十
。2、穿线钢管sc镀锌钢管国标厚度JGJ1620088.3.2,规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm,不适用镀锌钢管国标厚度。
sc
穿
线管壁厚是什么
标准的?
答:
sc穿线管壁厚国家标准是JGJ16-20088
。规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm。不适用镀锌钢管国标厚度2mm,壁厚允许误差10%。SC32(DN32)、SC40(DN40)壁厚3.5mm,壁厚允许误差10%。塑料穿线管:执行标准:JG3050-1998...
sc管壁厚国家标准要求厚度应不小于2.0mm
,壁厚允许误差10%。_百度知 ...
答:
SC管
壁厚的国家标准要求其厚度不小于2.0mm,同时壁厚的允许误差范围为±10%。根据JGJ16-2008标准的8.3.2条款,金属穿线导管在潮湿环境中或埋地铺设时,其厚度应至少为2.0mm。而在干燥环境中明敷或暗敷的穿线管,其厚度可不低于1.5mm。这一规定不适用于镀锌钢管的
国标厚度
。在选择金属穿线导管...
SC
标准
管是什么
?
答:
国标SC
管厚度标准是指用于
规范
SC管管径和壁厚尺寸的国家标准。SC管是一种带圆柱形外壳的电子元件,可用于电力输配电设备、电力仪表等领域。根据国标GB/T 1499.2-2007的规定,
SC管的厚度
应符合以下标准:
SC管的壁厚
应不小于2.0 mm,但不包括棱角偏大小于0.4 mm的地方,其壁厚允许小于2.0 mm但不...
...这个套管材料
的壁厚
标准规范是多少?感觉
什么规范
...
答:
民用建筑电气设计
规范
JGJ-2008 8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用
管壁厚度
不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
穿
线管厚度
答:
sc管壁厚国家标准要求厚度应不小于2.0mm
,壁厚允许误差10%。穿线钢管sc镀锌钢管国标厚度
JGJ16-20088
.3.2,规定明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属穿线导管,厚度应不小于2.0mm,明敷或暗敷于干燥场所穿线管厚度不小于1.5mm,不适用镀锌钢管国标厚度。根据国内工程的电气布线按行业规范选用GB/T3091-...
大家正在搜
脚手管壁厚规范要求
方管壁厚允许偏差规范
外架钢管壁厚规范要求
电气sc管壁厚规范
消防镀锌钢管壁厚规范
jdg管壁厚规范要求
焊接钢管的国标壁厚
upvc管壁厚标准规格表
钢管壁厚
相关问题
请问谁知道Sc套线管大小与壁厚的规范对应表
请问电线导管采用SC焊接钢管壁厚国标是多少
电气SC钢管的壁厚按照多少计算的
电气图中s钢管壁厚规范是多少
消防弱电穿线管对管的壁厚相关规范中有强制要求吗?用KBG管不...
sc钢管 管壁厚度是多少
建筑电气安装工程中SC焊接钢管壁厚应该是多少?
sc16、sc20、sc32、sc40焊接钢(消费预埋用)管...