两千瓦电机配多大过流过载保护器
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2022-11-19
两千瓦的电流大约在9A左右,单独供电的漏电保护器需要16A的漏电保护器。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
相似回答
2200w3相
电动机
要
多大过载保护器
答:
20安培
。根据查询人人文库网显示,2200w3相电动机要使用20A的载体保护器。2千瓦三相电机是2200瓦,三相电动机是指用三相交流电驱动的交流电动机。
2千瓦电机
可不可以用30千瓦的综合
保护器
?
答:
2千瓦电机.额定电流约4安.30千瓦
的综合保护器的整定过载电流和短路跳闸电流是按约60安来设计.电机烧了.综合保护器也不会断开.
2.2
千瓦
三相
电机
需要
过载保护
吗
答:
老电工通常知道2.2千瓦用4-5个电流
,热过载保护为了保护电机的过载运行实现切断交流接触器控制线圈,我们设定6-7个安培.也就是6-7A
2千瓦
三相
电机
三台共用一个交流接触器要
配多大
的?
答:
三台2千瓦的三相电机总额定电流大约14A
,用一个接触器控制的话,接触器的额定电流需要18A,使用1810型的接触器即可
2.2
千瓦电动机配多大
的热继电器
答:
2.
2千瓦电动机
应配额定电流10A、整定电流范围4~6A的热继电器。选配方法如下:计算电动机额定电流 已知:U=380V,P=2200W,cosφ=0.85,计算额定电流 Ie=P/(√3*U*cosφ)=2200/(1.732*380*0.85)≈4A 计算热继电器电流范围 Ifr=Ie×(1.1~1.5)=4.4~6(A),选择热继电器型号...
电动机
或变压器的过负荷
保护
,其热脱扣器或延时过电流脱扣器的
答:
电动机的过
负荷
保护
器件可以是热继电器,小容量电动机可以是直接式,大容量电动机可以是间接式,电动机的过负荷保护采用热继电器是按照电动机的额定电流的1.05倍到1.1倍整定。也可以用电流继电器,按照电动机允许
过载
倍数及时间来整定。这样才能保证电动机不被过热损坏。变压器的过负荷保护一般采用断路器...
知道功率如何选择电线或电缆的大小 详细??
答:
*** 已知380V 三相电动机容量,求其
过载保护
热继电器元件额定电流和整定电流 口诀:
电机过载
的保护,热继电器热元件; 号流容量两倍半,两倍
千瓦
数整定。 说明: (1)容易过负荷
的电动机
,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW 及以上的...
电动机
功率是2.2
KW
怎么选用断路器,接触器,热
保护器
规格?十万火急!谢 ...
答:
电动机
功率是
2
.2KW ,使用三相380V供电,
电机
满载的运行电流为2.2KW × 1.8 A /
KW
= 3.96A 。 断路器,接触器,均选用10A,热
保护器
选择调节范围在10A以下,就ok 了。