PLC如何把多个寄存器相加..就是把、D130 D131 D132 到 D149相加起来、用最简单的方式、三菱最好

如题所述

第1个回答  2012-06-12
ADD D130 D131 D140
ADD D140 D132 D149
先把D130 D131 的数算出来放在 D140 再将D140 D132 相加后入D149
这样结果就在
D149
了!本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-19
LD X0 OUT M0 OR M0
LDI M10 ANI M1 INC Z0
LD M8000 CMP Z0 K4 M0
LD M10 ADD D130 D0Z0 D149
闭合X0就可以实现了
第3个回答  2012-06-13
ADD D130 D131 D200

ADD D200 D132 D149
相似回答