那接触器怎么选啊 就看他上面的功率么 15A也是从4KW上算出 的么~~~~~我们厂的18.5KW的电机星三角 他选的就是标的50A 的 没得坏 我们自己做的50A的就经常烧坏~~
追答18.5KW的电动机额定电流36A左右,星三角启动选用50A的接触器已经够用了。接触器烧掉不一定是过电流,可能是接触器质量问题,也可能是接线的时候接得接触不好。
你可以再选大一级的接触器,建议换个牌子,现在接触器的质量大不如前啊。
怎么看是9A 的
追答型号上不是标着LC1 D09吗?这和CJX2-0910差不多意思
追问那CJX2-0910 后面10是什么意思呀 一直以为这样的接触器是可以25A 的电流~~~~~
追答10指接触器带1对常开触点0对常闭触点,还有01.11,余此类推
追问那我刚才发的图片后面还有型号是M7C是上面意思呀 ~~~
追答CJX2是这种标示
追问哦 那还是谢谢你哈 我在看看资料~~
追答M:线圈电压代号。7:50|60HZ线圈。C:标准型SSIC制造
本回答被提问者采纳怎么看是9A 的呢~~~
追答兄弟,教你一招,看我框起来的地方。
追问看多少千瓦???在算电流?、
追答不同电压下,是先看功率,再算电流,
如果是380的电压,那就直接看数字就行了。LC1D后面的数字就是电流。