第1个回答  推荐于2020-01-14
进入参数表,首先将P0003设置成2。
然后进入参数P1800,,即为调整载波频率的参数。默认为4,每级可改变频率2KHz。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-11-19
进入参数表,首先将P0003设置成2。
然后进入参数P1800,,即为调整载波频率的参数,可改变频率10KHz
第3个回答  2012-11-19
找到变频器说明书,找到变频器载波频率的参数组,设置一下就可以了,我只用过ABB和伟肯的以及英威腾的。西门子的没接触过,不好意思,不清楚具体是那个参数。
第4个回答  推荐于2016-05-12
调节输出频率主要有几种方法:
1、在控制面板上通过上、下箭头调速;
2、通过外部输入模拟量信号调节。这个信号可以是PLC或其它4-20mA信号;
3、外接合适的调速电位器;
4、通过固定频率端子输入控制信号,但这个方法只能实现有限的有级调速,适用于工作在几个固定频率的场合;
5、通过通讯方式调速。