F0001 OverCurrent – 过电流 OFF2
原因
电动机功率(P0307)与变频器功率(r0206)不匹配
• 电动机引线短路。
• 接地故障。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 电动机功率(P0307)必须与变频器功率(r0206)相匹配。
• 电缆长度不得超过允许限度。
• 电动机电缆和电动机不得有短路或接地故障。
• 电动机参数必须与实际使用的电动机相匹配。
• 定子电阻值(P0350)必须正确。
• 电动机旋转不得受阻碍,电动机不得过载。
• 增大斜坡时间。
• 减小提升数值。
F0002 OverVoltage – 过电压 OFF2
原因
直流中间回路电压(r0026)超过脱扣电平(P2172)。
说明
如果供电电源电压过高或者电动机处于再生制动方式,则可能会引起过电压。在快速斜坡下降或者电动机由一个大惯量负载带动旋转时,就可能会引起再生制动方式。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内。
• 直流中间回路电压调节器必须使能(P1240)并正确进行参数设置。
• 斜坡下降时间(P1121)必须与负载惯量相匹配。
• 所需的制动功率必须在规定的极限值范围内。
说明
惯量越高,所要求的斜坡时间越长;否则,就会施加制动电阻。
F0003 UnderVoltage – 欠电压 OFF2
原因
• 供电电源发生故障。
• 出现超出规定极限值范围的冲击负载。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内。
• 电源不允许出现短时故障或电压降低。
F0004 Inverter Over Temperature – 变频器过热 OFF2
原因
• 通风不足。
• 环境温度过高。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 负载条件和工作循环必须合适。
• 在变频器运行时风机必须正常运转。
• 脉冲频率(P1800)必须设定为缺省值。
• 环境温度可能高于为变频器规定的温度。
对于MM440框架尺寸FX和GX而言,还有另外的含义:
• r0949 = 1:整流器过热
• r0949 = 2:环境过热
• r0949 = 3:EBOX过热
F0005 Inverter I2t – 变频器I2t OFF2
原因
• 变频器过载。
• 工作循环要求过于苛刻。
• 电动机功率(P0307)超过变频器功率容量(r0206)。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 负载工作循环必须在规定的极限值范围内。
• 电动机功率(P0307)必须与变频器功率(r0206)相匹配。
F0011 Motor Over Temperature – 电动机过热 OFF1
原因
电动机过载
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 负载工作循环必须正确。
• 电动机的标称过热(P0626 ~ P0628)必须正确。
• 电动机温度报警阈值(P0604)必须匹配。
F0012 Inverter temp. signal lost – 变频器温度信号丢失 OFF2
原因
变频器(散热器)温度传感器断线
F0015 Motor temperature signal lost – 电动机温度信号丢失 OFF2
原因
电动机温度传感器开路或短路。如果检测到信号丢失,则温度监控切换成采用电动机热模型的监控方式。
F0020 Mains Phase Missing – 电源断相 OFF2
原因
如果电源三相输入中的一相丢失,便出现故障,但脉冲仍被使能、传动装置仍然带载。
诊断和应采取的措施
检查电源各相的输入线路连接
F0021 Earth fault – 接地故障 OFF2
原因
如果相电流之和超过变频器电流标称值的5%,便出现故障。
说明
只有在带有3个电流传感器的变频器(框架尺寸D ~ F)上才出现该故障。
F0022 HW monitoring fault – 硬件监控故障 OFF2
原因
由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):
(1) 直流中间回路过电流 = IGBT短路;
(2) 制动单元短路;
(3) 接地故障;
(4) I/O板没有正确插入。
• 框架尺寸A ~ C:(1), (2), (3), (4)
• 框架尺寸D ~ E:(1), (2), (4)
• 框架尺寸F:(2), (4)
就功率组件而言,由于所有这些故障都被赋值给一个信号,因而不能确定实际上出现了哪个故障。
对于框架尺寸FX / GX而言,仅会出现下列故障(UCE和I2C):
• 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 12或13或14(取决于UCE)时,检测出了UCE故障。
• 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 21(需断开/接通(ON/OFF)电源)时,I2C总线读出错误。
诊断和应采取的措施
首先,您必须审实该故障是常发性故障(即,变频器在没有发生故障的情况下不能起动)还是间发性故障(间或发生或者在某些确定的工作条件下发生)。
常发性F0022故障:
• 检查I/O板。它必须完全插入就位。
• 变频器输出端或IGBT中有接地故障或短路吗?拆开电动机电缆,将可以确定是哪种情况。
如果在使所有外部电路连接(与电源)断开时经常发生该故障,则几乎可以肯定是装置损坏,应当进行修理。
间发性F0022故障:
这种故障应当被认为是“过电流”。下列情况可能发生间发性F0022故障:
• 负载突然改变或者机械堵塞。
• 斜坡时间非常短。
• 对无传感器矢量控制的最优化起副作用。
• 所安装的制动电阻器不正确、电阻值太低。
F0023 Output fault – 输出故障 OFF2
原因
电动机的一相断开
F0024 Rectifier Over Temperature – 整流器过热 OFF2
原因
• 通风不足。
• 风机不工作。
• 环境温度过高。
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 在变频器运行时风机必须正常运转。
• 脉冲频率必须设定为缺省值。
• 环境温度可能高于为变频器规定的温度。
F0030 Fan has failed – 风机发生故障 OFF2
原因
风机不再工作
诊断和应采取的措施
• 在连接有操作面板选件(AOP或BOP)时,故障不能被屏蔽。
• 需更换上新的风机。
F0035 Auto restart after n – 在n次之后自动再起动 OFF2
原因
自动再起动尝试次数超过P1211的值。
F0041 Motor Data Identification Failure – 电动机数据识别故障 OFF2
原因
电动机数据识别发生故障。
报警值 = 0:负载消失
报警值 = 1:在识别过程中已达到电流极限强度
报警值 = 2:识别出定子电阻小于0.1%或大于100%
报警值 = 3:识别出转子电阻小于0.1%或大于100%
报警值 = 4:识别出定子电抗小于50%和大于500%
报警值 = 5:识别出主电抗小于50%和大于500%
报警值 = 6:识别出转子时间常数小于10 ms或大于5 s
报警值 = 7:识别出总漏抗小于5%和大于50%
报警值 = 8:识别出定子漏抗小于25%和大于250%
报警值 = 9:识别出转子漏抗小于25%和大于250%
报警值 = 20:识别出IGBT通态电压小于0.5 V或大于10 V
报警值 = 30:电流调节器达到电压极限值
报警值 = 40:识别出的数据组不一致,至少有一次识别发生故障
上述百分比(%)值基于阻抗Zb = Vmot,nom / sqrt(3) / Imot,nom
诊断和应采取的措施
检查以下各项:
• 故障值 = 0:检查电动机是否与变频器正确连接。
• 故障值 = 1 ~ 40:检查P0304 ~ P0311中的电动机数据是否正确。
• 检查要求采用哪一种电动机接线型式(星形、三角形)。
F0042 Speed Control Optimisation Failure – 速度控制最优化故障 OFF2
原因
• 速度控制最优化(P1960)发生故障。
• 报警值 = 0:等待稳定速度时超时。
• 报警值 = 1:读数值不一致。
F0051 Parameter EEPROM Fault – 参数EEPROM故障 OFF2
原因
在保存非易失参数时出现读或写故障。
诊断和应采取的措施
• 工厂复位并重新参数设置。
• 更换传动装置。
F0052 Power stack Fault – 功率组件故障 OFF2
原因
功率组件信息读出错误或者数据无效。
诊断和应采取的措施
更换传动装置。
F0053 I/O EEPROM Fault – I/O EEPROM故障 OFF2
原因
I/O EEPROM信息读出错误或者数据无效。
诊断和应采取的措施
• 检查数据。
• 更换I/O模块。
F0054 Wrong I/O Board – I/O板错误 OFF2
原因
• 连接的I/O板错误。
• 检测不到I/O板的ID,无数据。
诊断和应采取的措施
• 检查数据。
• 更换I/O模块。
F0060 ASIC Timeout – ASIC超时 OFF2
原因
内部通信故障。
诊断和应采取的措施
• 如果存在故障,更换变频器。
• 与服务部门联系。
F0070 CB setpoint fault – CB给定值故障 OFF2
原因
在报文结束时间内没有从CB(通信板)接收到给定值。
诊断和应采取的措施
检查CB板和通信对方站。
F0071 USS (BOP-link) setpoint fault – USS(BOP链路)给定值故障 OFF2
原因
在报文结束时间内没有从USS接收到给定值。
诊断和应采取的措施
检查USS主站。
F0072 USS (COM-link) setpoint fault – USS(COM链路)给定值故障 OFF2
原因
在报文结束时间内没有从USS接收到给定值。
诊断和应采取的措施
检查USS主站。
F0080 ADC lost input signal – ADC输入信号丢失 OFF2
原因
• 断线。
• 信号超出极限值范围。
F0085 External Fault – 外部故障 OFF2
原因
例如由端子输入触发的外部故障。
诊断和应采取的措施
例如禁止故障触发的端子输入。
F0090 Encoder feedback loss – 编码器反馈信号丢失 OFF2
原因
来自编码器的信号丢失(检查报警值r0949)。
诊断和应采取的措施
• 报警值 = 0:编码器反馈信号丢失。
• 报警值 = 5:在P0400中没有配置编码器,但传感器控制需要编码器(P1300 = 21或23)。
• 报警值 = 6:没有找到编码器模块,但P0400中已配置。
• 检查编码器与变频器之间的连接。检查编码器是否处于无故障状态(选择P1300 = 0,以固定速度运行,检查r0061中的编码器反馈信号)。
• 增大P0492中的编码器反馈信号丢失阈值。