压力传感器两端可以直接接24V吗,两线制的,4-20mA
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-06-20
压力变送器
不把负载串在回路中,直接接DC24V,正、负极不接反,是没有问题的,放心接!来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第1个回答 2012-06-20
不可以 两线制:仔细看 有一根是电源正(接24VDC+) 有一根是信号输出(接控制器输入点的+)
第2个回答 2012-05-25
一般压力变送器DC24V 注意正负极 不要接反。
追问
不了中间不是还要接一个负载?这样接没问题吗
追答
压力变送器就是负载
第3个回答 2012-05-25
应该不可以,
追问
为什么,有根据吗
相似回答
两线制4-20mA压力传感器可以
在
两端直接接24V吗
答:
可以的
。但是如果不串联一个数显表的话,就不能显示其压力。也就是说这样接毫无意义。
4-20mA压力传感器直接接24V
电源会损坏吗
答:
回答:要看它本身的耐压等级 我用了很多这样的
传感器
电压等级为直流
24V
两线4-20ma
的液位
传感器可以直接接24V
电源吗
答:
你好,
这个是可以的
。压力变送器不把负载串在回路中,直接接DC24V,正、负极不接反,是没有问题的,但是如果不串联一个数显表的话,就不能显示其压力。也就是说这样接毫无意义。金合丰工业电气祝你生活愉快!
压力传感器的
接线方式?
答:
接线方式为:
两线制
: 直流电源 (DC
24V
)通过两根线向现场的变换器供电,同时这两根线又是输出信号( 4~
20mA
)的传输线。对于DCS来说,此两线制属于无源信号。三线制:两根传输信号,另外一根提供供电。 三线制就是电源正极用一根线,信号正极用一根线,电源负极和信负极共用一根线。供电电压大多...
二线制4
~
20mA传感器可直接接
DC
24V吗
用电流表测量
答:
可以的,
按照以下接线:+
24V接传感器
输出(+)
,传感器
输出(-)接电流表(+),电流表(-)接0V
...
传感器,
两根线用来接电源了,PLC怎么采集其
4-20mA
的模拟量信号了...
答:
采集方法:
二线制压力传感器的
一根线是
24V,
另一根是
4-20mA
的模拟量信号,进PLC的模拟量模块
,24V
(电源+ ) --- 传感器+ --- 传感器- --- PLC+ --- PLC- --- 24V(电源-)。其他的用程序实现,如果要把模拟信号转换为数字的再输入plc,这中间要进行模拟和数字的信号转化。
压力传感器
接线
答:
4~
20mA
信号,如果不是很远,只需要
接24V
电压+,-,如果需要很远,就需要形成回路,比如24V+
接压力
表+
,4
~20mA+和4~20mA-接24V-就够了。一条
线接
电源正极,另一条线也就是信号线通过仪器接电源负极。这是最简单的。
压力传感器
三线制在
两线制的
基础上加了一条线
,直接接
电源负极,比两线制麻烦...
压力
变送器怎么接线?
答:
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分
二线制
,三线制
,四
线制。四
线制的压力
变送器有两根电源线,两根信号线。电源
接24v
直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号
线两端
。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。备...
大家正在搜
压力传感器两线制怎么接线
2线制压力传感器接线
四线制压力传感器接线
三线制压力传感器接线
五线制压力传感器接线
两线制传感器接线图
两线制传感器与PLC接线
两线制传感器与plc接线图
两线制压力变送器接线
相关问题
两线制4-20mA压力传感器可以在两端直接接24V吗
对于两线制的压力传感器,两根线用来接电源了,PLC怎么采集其...
两线4-20ma 的液位传感器可以直接接24V电源吗
四线制压力变送器可以接两线制吗
4-20mA压力传感器直接接24V电源会损坏吗
压力传感器两端直接接24V电源会损坏吗
4-20ma模拟信号两线制怎么接线
三线制压力传感器(4-20MA)J能不能做两线接,接电源正和...