我的工艺要求是:当开关打到单动时两台变频器分别控制两台电机单动,当开关打到联动时两台电机需要同步,但是在两电机同步之间要加个能微调的电位器使两电机的同步系数能微调。应该是电位器4个,两个单动,一个联动,一个能微调同步系数的,一个转换开关(用来打单动档和联动档),四个按钮开关(两个启动和两个停止)。谢谢你!
追答你在单动和联动之间能直接自由切换 你这样设计? 如果是同轴的话 速比太大 那不是烧或者坏东西? 如果讲 你2台电机分别控制 且2太电机间没有什么东西连接 也就是讲 可以初始是允许有较大的速比差 我上诉方案一样成立 如果你变频器是支持2线制 直接2个转化开关一个定位器 就OK那